求关于消防车荷载根据覆土厚度和跨度插值的算法
鹦鹉牙牙
鹦鹉牙牙 Lv.11
2018年08月29日 11:29:07
只看楼主

最近看了朱总18版的结构设计统一技术措施,里面有关于消防车的等效均布活荷载取值表,自己按照荷载规范附录B计算了一下,感觉不对啊, 比如3米板跨,0.75覆土,按照附录B,扩散角取45°,折算覆土厚度1.07米,查表得折减系数0.88,再乘以消防荷载35, 应该是30.8,但是朱总书里给的值是27。。。  是我计算有误吗? 求大家指点

最近看了朱总18版的结构设计统一技术措施,里面有关于消防车的等效均布活荷载取值表,001.jpg002.jpg自己按照荷载规范附录B计算了一下,感觉不对啊, 比如3米板跨,0.75覆土,按照附录B,扩散角取45°,折算覆土厚度1.07米,查表得折减系数0.88,再乘以消防荷载35, 应该是30.8,但是朱总书里给的值是27。。。

 是我计算有误吗? 求大家指点

免费打赏
cnwcnw1122
2018年08月30日 15:38:44
2楼
朱总18版的结构设计统一技术措施的计算是正确的,按照《 建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第197页的条文说明,板跨2~4米间单向板楼盖活荷载可按跨度在(35~25)范围内插值确定,所以3米跨活荷载可取30,另外按照193页、197页的条文说明,计算折算覆土厚度时,覆土应力扩散角一般取35度,你取45度感觉偏大了。

鹦鹉牙牙:取35度也不对啊,单向板双向板都不对,你找个算算

回复
洞庭湖的草鱼
2018年08月31日 14:11:39
3楼
很实用的资料,感谢
回复
lijiawei411
2018年08月31日 17:20:28
4楼
很实用的资料,感谢
回复
hhy6075
2018年09月02日 11:27:11
6楼
很实用的资料,感谢
回复
洋儿
2018年09月03日 09:30:03
7楼
不错不错吧的可以可以
回复
xtycy
2018年09月04日 10:27:58
8楼
荷载设计规范上有明确_(:з」∠)_额公司计算哦
回复
benjamingump
2018年09月06日 10:06:58
9楼
我按规范算出来,跟他也不一样,审图过了。扩散角是35。不过他书里也说,不用过于精细的计较这个荷载。都没错把,只是审图提出来了,算一个给审图而已。