如图示:拆除模板后发现底部没有砼,上部密实。钢筋完好,怎么办?我是做结构设计的。请教大家了。
如图示:拆除模板后发现底部没有砼,上部密实。钢筋完好,怎么办?我是做结构设计的。请教大家了。
2楼
出现这个问题的主要原因是因为梁的高宽比不合适,导致砼不能自由填充,振捣不充分,是住宅吧?!下面没有混凝土,也就意味着在梁底600左右的那一段混凝土也非常不密实。从混凝土构件的力学原理上来讲,梁底混凝土应力很小,但对钢筋的包裹,对防锈、防腐等是不可缺少的。就我们假想的力学模型,除中性层外,层与层之间有应力差,很自然层与层之间就有力存在了。就目前情况,我觉得有如下处理方案:观察现有600混凝土密实度,若质量较差,拆除重做,若质量不错,可以考虑清除浮浆后用混凝土回灌,充分振捣。
回复
3楼
谢谢 patrick.too,能与您QQ吗?我的QQ号码:554746533
回复
4楼
位于跨中,梁剪力较小,没什么大问题。把砼底面清理干净,重新支模,浇注高一等级的微膨胀砼就可以了。
就像后浇带或叠合梁一样。
回复