2楼
三相保护接地箱
回复
3楼
交叉互联接地箱
回复
4楼
直接接地箱
回复
5楼
电缆护层保护接地箱适用于66kV、110kV或220kV电力系统保护高压电缆的护层绝缘免受过电压的损害。
产品安装时,先打开电缆护层保护箱的盖子,压接接线端子,套好热缩管,把连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆护层保护箱的进线管内,用螺栓连接接线端子,然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠。最后,盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。
产品投入运行前,测量保护器电流1mA电压值,此值应符合表1之规定。
投入运行后,一般可用1000V兆欧表测量保护箱内的保护器绝缘电阻,其值应大于2MΩ。
回复
6楼
学习了
回复
7楼
放O型密封圈的凹槽是焊接上的吗?
回复
8楼
:) :) :) :) :)
回复
9楼
做的不错,学习了
回复
10楼
做得还可以,支持一下
回复
11楼
那个计时器怎么计时
回复