分布式直流电源选型 以一台分布式直流电源作为3台高压柜的直流操作电源,此高压柜使用的断路器为VS1型真空断路器,每台高压柜的微机保护及信号灯用电总功率为20W。 VS1型断路器的具体参数为:额定电流3150A,额定分断电流40KA,合闸时间不大于100ms,合闸功率不大于468VA;分闸时间不大于50ms,分闸功率不大于368VA,储能时间不大于10S,功率不大于100W,以备用时间为10小时计算。
分布式直流电源选型
以一台分布式直流电源作为3台高压柜的直流操作电源,此高压柜使用的断路器为VS1型真空断路器,每台高压柜的微机保护及信号灯用电总功率为20W。
VS1型断路器的具体参数为:额定电流3150A,额定分断电流40KA,合闸时间不大于100ms,合闸功率不大于468VA;分闸时间不大于50ms,分闸功率不大于368VA,储能时间不大于10S,功率不大于100W,以备用时间为10小时计算。
解:1)按持续放电负荷计算电池容量。
电流大小为:I=60W/220V=0.27A
取可靠系数为1.4,蓄电池容量为C10=(1.4×0.27)/1≈0.38Ah
2)按冲击负荷计算电池容量。
电流大小为:Ich=(468+60)/220=2.4A
取可靠系数为1.4,查电池放电曲线得冲击系数为0.78,
蓄电池容量为C10=(1.4×2.4)/0.78=4.3Ah
3)比较两个计算值知,在本例中蓄电池容量由冲击负荷决定。
故选用的蓄电池额定容量为:C10=4.3Ah
4)折算到24V侧,分布式直流电源所需配置的蓄电池容量为:C10=39.4Ah=40Ah
即选用一台分布式直流电源,配置2节12V的蓄电池,容量选用40Ah,在给3台案例中所描述的高压柜供电时,可备用时间为10个小时。若要求备用时间较短或者断路器合闸电流较小时,电池容量会适当变小,我司一般给予的配置为一台分布式直流电源,需配置容量为7AH~40Ah的蓄电池。
分布式直流电源型号
MDP400-3、 MDP600-3、 MDP800-3