作为现场总线控制系统的主要智能装置之一,多变量变送器能通过一个或多个传感器对工业现场的一个或多个过程变量进行测量。如对于工业过程中广泛使用的流体测量,传统的DCS系统一般需要温度、压力、压差三个变送器将现场信号以4~20mA送至控制室,再由处理器对这三个模拟量进行处理,根据组态完成流量计算。而这些功能在现场总线系统中只要一个现场多变量流量变送器即可以完成,并能通过通信网络为主机和其他智能装置提供更多的现场信息。

LMVFM内部的微处理器能够根据流体类型、流体当前温度和压力、以及孔板设计的工况(额定温度、额定压力)对流量进行补偿计算,得出精确的流量值。用户可以通过主机进行在线组态,设置其功能,通过便携编程器现场设置各种参数,通过LCD进行实时显示。LMVFM内部设计有自校正和自诊断功能,能够自动对AD转换、EEPROM、CPU进行自诊断。LMVFM与监控机节点以及与其他智能仪表或接口节点的通信是基于Lonworks技术来完成的。变送器为基于Neuron芯片的节点。每个节点上可定义多个网络变量。对基于Neuron芯片的节点,可定义62个网络变量(对基于主机的节点则要多得多)。用户通过通信可以写网络变量值,设定流体类型,设定孔板的额定压力和温度,选择流量补偿公式,对流量、温度、压力的上下限和流量测量的量程等进行设定。同时,用户也可通过读取网络变量获得现场的各种信息,如当前流体的温压流测量值,有无报警以及整个装置的自诊断信息等。

多变量变送器http://www.whdkm.com/