关于二次侧缺水
whiteskirt
Lv.2
2008年01月30日 16:27:20
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
请问二次侧缺水对系统的安全有什么样的影响啊
请问二次侧缺水对系统的安全有什么样的影响啊
免费打赏
minyan11
2008年01月30日 16:47:38
2楼
气阻。
压力下降,系统末端可能成为负压,大量空气吸入系统,首先气阻发生在系统的高处,造成高层用户供暖中断!
回复
yanlufeng
2008年01月31日 14:38:19
3楼
冬供暖,夏制冷效果都不好,管道里空气多,易腐蚀,结垢.
回复
zhangguangxin197
2008年02月01日 21:04:40
4楼
定压破坏,系统循环不起来。
回复
rlwb2003
2008年02月03日 21:23:28
5楼
1、系统无法定压,造成系统倒空。
2、系统大量补入冷水,造成供暖温度达不到要求。
3、失水量大,补水跟不上,只能停循环泵。
回复
wu.ye
2008年02月03日 21:32:45
6楼
对系统安全没有影响,也就是上层用户无效果。
回复
pankangyong
2008年02月04日 22:00:35
7楼
回复