如果桥架中敷设的电缆已经是5芯,还要不要做接地,要的话如何做。如果是4芯的话接地如何做,是用扁刚沿桥架敷设还是在桥架两头用导线将桥架和等电位相连?

如果桥架中敷设的电缆已经是5芯,还要不要做接地,要的话如何做。
如果是4芯的话接地如何做,是用扁刚沿桥架敷设还是在桥架两头用导线将桥架和等电位相连?
gejils.w
2005年01月21日 12:42:08
2楼
桥架中敷设的电缆已经是5芯,在桥架两头用导线将桥架和等电位相连。
如果是4芯的话,扁刚沿桥架敷应该是做PE线,但接地如何做,我也很困惑,
回复
938682
2005年01月24日 03:40:37
3楼
不管电缆是几芯,都要将桥架连成一个电气通路,在两端同接地装置连接.桥架连接时可使用厂家配套的接地连接片,或敷设扁钢
回复
kmmyao
2005年01月26日 13:31:21
4楼
电缆桥架要求进行良好的接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门的接地装置,其本体即可作为接地干线。对于非金属处理的桥架,可用16的铜线接地线,大概每隔30~50m接地一次。
回复
godsend
2005年02月24日 22:04:45
5楼
在电缆桥架附近做一个等电位联结端子箱,用扁钢与桥架连接。
回复
雨过天晴
2005年02月25日 00:26:48
6楼
敷设几芯电缆和桥架的接地有什么关系?
回复
大鼻山
2005年02月25日 21:31:01
7楼
我相信大家现在设计都是5芯电缆了吧。
桥架本身作好接地即可,按照规范,无须另设接地干线。因为桥架金属外壳基本只是传导电位而非电流
回复
phfly
2005年04月09日 22:34:59
8楼
敷设扁钢比较好。
回复
zn28
2005年04月10日 08:40:33
9楼
金属桥架各段做好跨接(镀锌的可不做,但要求连接处不少于2个防松螺栓)。在桥架的首端,末接(或中间等位置)把桥架用导线接到接地线上即可。但是这要保证桥架有地可接。。。即要保证桥架全长位置上有不少于2个点的接地点。此接地点可以是沿电缆敷设的地线,也可以是在配电房,电井预留的接地端子。做到这点,这已经满足了桥架接地的要求了。

但是桥架只是自身满足接地要求,桥架本身不能作为其它设备的接地线使用。

如有设备要接地,侧需要敷设地线至设备,以让设备有地线可接。此地线可以是五芯电缆的一芯,亦可是单独沿桥架敷设的专用接地扁钢。
回复
xm204
2005年04月10日 20:42:31
10楼
可以这样去考虑:在强电房内用一跟联结线把PE母排和桥架连通,防止接地故障时,有电位差
回复
lfzs1230
2005年04月14日 09:45:06
11楼


这个是正解,我觉得