10/350usi级3PN电涌保护器
zhouyin171
zhouyin171 Lv.2
2018年08月13日 10:32:16
只看楼主

一.技术指标: 工作电压Un(AC)380V380V 持续运行电压Uc(AC)  385V  385V 保护模式L1,L2,L3-N、N-PE 标称放电电流In(8/20μs)10KA20KA 放电电流Imax(8/20μs)20KA40KA 劣化指示绿色:正常;红色:劣化 N-PE标称放电电流In(8/20μs)20KA40KA

一.技术指标:

工作电压Un(AC)380V380V

持续运行电压Uc(AC)  385V  385V

保护模式L1,L2,L3-N、N-PE

标称放电电流In(8/20μs)10KA20KA

放电电流Imax(8/20μs)20KA40KA

劣化指示绿色:正常;红色:劣化

N-PE标称放电电流In(8/20μs)20KA40KA

外壳材料阻燃材料规格尺寸(长×宽×高)90×72×66mm

电压保护水平(Up)≤1.2KV≤1.5KV

工作环境温度:-40℃~+70℃,相对湿度<90%

响应时间<25ns

N-PE响应时间 <100ns

漏电流≤20μA。

二.外型美观,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。


三.产品特点:

通流量大、漏电流小、响应时间快,特别适用于恶劣的雷电环境。

本产品适用防雷区域: LPZ2与LPZ3交界处电源线路的雷电浪涌防护。

采用温控断路技术,内置过流保护电路

具有工作指示、模块劣化指示等功能。

模块化设计,密封性好,安装接线方便。

四,产品安装:  

1、所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥4mm2,接地线:BVR≥6mm2,其引线长度应小于1m且越短越好。

2、适用于室内运行,如安装在室外时,必须加装防水外壳。

3、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4Ω。

4、安装时,SPD应与相应规格的保险丝配合安装,请根据安装示意图连接,其中L1,L2,L3相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,检查工作状态是否正常。

5、SPD安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端,配35mm电气导轨。安装前必须切断电源,严禁带电操作。

6、防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗口呈红色时,表示防雷模块出现故障,应及时维修或更换。

SPDII级分类试验要求设计的限压型电涌保护器,可用于电源线路的负载设备第一级防护,防止低压设备受到过压干扰,安装于防雷分区LPZ0A-1或更高的界面。


性能特点


-模块化分离机构,运维简单


-可视的失效指示窗口80ka.jpg

-采用多级压敏钳位并联技术

-配有遥信接点,实现远程监控

-同流能力强,相应时间快,残压低

-双重的动态热脱口装置,温控断路技术

技术指标

最大持续工作电压Uc385V

标称放电电流(8/20us)

In50KA

最大放电电流(8/20us)

Imax100KA

电压保护级别(In)

Up≤2.8KV

响应时间Ta≤100ns

温度范围-40℃…+80℃

外壳材料红色强化热熔塑料,UL94-V0

安装支架35mm电气导轨

免费打赏

相关推荐

APP内打开