电机电缆绝缘可以,不打火求解。
沉默是金07
2018年08月11日 11:33:18
只看楼主

6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!

6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!