低压配电断路器保护级间配合口诀!
电气学院
2018年08月08日 17:19:16
只看楼主

差别较大,同设瞬,上大 差别较小,上延时 上下选,上下长短1.3 上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4 上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2 上非下选,不合适 下大上瞬,下限流,有选择 机智的小伙伴已经猜出上面口诀的含义了吧?还不明白的小伙伴没关系,且听小编一句句解释。 1、当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。

差别较大,同设瞬,上大

差别较小,上延时

上下选,上下长短1.3

上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4

上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2

上非下选,不合适

下大上瞬,下限流,有选择

机智的小伙伴已经猜出上面口诀的含义了吧?还不明白的小伙伴没关系,且听小编一句句解释。

1、当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护。

2、当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合。

3、当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。

4、上下级保护断路器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间的断路器的脱扣器整定电流的级差值,一般按下述原则确定。

1)上一级保护电器的长延时脱扣器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的2倍。

2)上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。

3)末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。

5、当上级保护是选择型断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:

1)上级保护断路器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器的短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍。

2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍。

6、上级保护断路器是选择非选择型断路器,下级保护断路器采用选择型断路器时,不能保证下级保护先动作。

7、当下一级保护断路器出口端短路电流大于上一级的瞬时脱扣器整定电流时,为保证选择性,下级保护断路器宜选用限流型断路器。

牢记以上口诀,低压配电断路器保护级间的配合问题就so easy啦!

(来源:网络,版权归原作者)

易筑电气.png

火龙果乎两个会
2018年09月11日 14:46:54
20楼
谢谢楼主分享
回复
火龙果乎两个会
2018年09月11日 15:28:07
21楼
谢谢楼主分享
回复
火龙果乎两个会
2018年09月12日 08:29:39
22楼
谢谢楼主分享
回复
lw010
2018年09月13日 15:34:36
23楼
值得好好学习
回复
吕建民
2018年10月04日 15:33:08
24楼
很给力,赞一个
回复
mingami
2018年10月09日 21:18:42
25楼
好资料,学习学习  
回复
水轮发电机
2018年10月10日 08:32:28
26楼
学习了,谢谢!
回复
qarqh
2018年10月10日 16:09:00
27楼
学习了,谢谢!!
回复
郭老五
2020年07月06日 09:31:03
28楼

资料内容丰富详实且专业,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开