消防泵出水管直接敞开的情况下能正常运行吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2018年08月08日 15:15:08
只看楼主

现在的情况是,一台30L,80m的消火栓泵,出水管DN150,大概出水管长度200m的情况下,末端直接敞开,水泵开启,泵出口压力只有0.10MPa,流量大小由于没有流量计看不出来,而且出口因积水被淹没,看不出流量,但目测感觉流量不大,大约30cm积水(阀门上端还露出水面)水面上只是有不大明显的水量起伏而已。 厂家说这是正常现象,不知道大家怎么看?

现在的情况是,一台30L,80m的消火栓泵,出水管DN150,大概出水管长度200m的情况下,末端直接敞开,水泵开启,泵出口压力只有0.10MPa,流量大小由于没有流量计看不出来,而且出口因积水被淹没,看不出流量,但目测感觉流量不大,大约30cm积水(阀门上端还露出水面)水面上只是有不大明显的水量起伏而已。


厂家说这是正常现象,不知道大家怎么看?

IMG_20180807_174012.jpg

免费打赏
w13885005805
2018年08月08日 18:46:23
2楼

 1、阀门全开的话,那个压力表的度数大概是压力表所在的位置与出口高差再加该段的水阻。

2、无法确定流量时,可以读读水泵的电流强度表。这种工况,电机还没烧掉的话,质量算不错了。正确方式应该是:微启阀门,启动水泵,待星三角启动切换完成后,缓慢增加阀门开度,直到电流达到额定值。

3、不排除特性曲线是驼峰形的老式离心水泵,工作在低流量低扬程的工况。

回复