请教各位:1.分体式空调(制冷量:2500W~4000W)的两器翅片的片厚和节距应该如何选取?2.为什么东芝的空调2800W和4000W外形尺寸一样?他们是如何做到的?制冷剂:R410A管径:7*0.28管距:21
请教各位:
1.分体式空调(制冷量:2500W~4000W)的两器翅片的片厚和节距应该如何选取?
2.为什么东芝的空调2800W和4000W外形尺寸一样?他们是如何做到的?
制冷剂:R410A
管径:7*0.28
管距:21
2楼
去资料下载区找《小型制冷装置设计指导》
回复
3楼
翅片的片距选择主要要看风机的风量和静压关系,管外面积因素,设备的加工能力和机组的成本.
翅片的厚度一般一个厂家都不会有太多种供选择,减薄翅片厚度是可以降低成本,但由于沿断面方向截面积的变化,会改变局部热阻,在较小程度上影响换热.一般情况下也不必去选择.
另外,就是做换热计算的时候考虑下翅片效率因此的变化.
算两次就明白了.
回复
4楼
翅片的片距选择主要还是看风机的风量和静压关系
这个如何解释??
回复
5楼
对于相同厚度的翅片而言,片距的改变意味着迎风上的实际流通面积的改变,净面比发生改变,导致最大风速变化.
同时,翅片的当量直径也会发生变化.
导致静压变化.
在匹配风机的时候需要根据静压确定实际的风量.
同时,雷诺数的变化还会影响到管外换热系数.
这里的东西很复杂,个人的公式也不一样.
建议你还是自己去看一下北冰洋建议的那本书,计算一下比较容易有体会.
回复
6楼
谢谢楼上的解释,很受用。下载资料来仔细揣摩一下~~
回复
7楼
这都是根据实际测试结果来定的 你说的 2800W和4000 尺寸一样 这不奇怪
换热器的制作是有行业标准的
目前一般的翅片规格有 光箔和亲水之分 两者又分别有平板和裂隙之分 裂隙中根据裂隙方式不通而分为好集中 其片厚目前一般从0.095mm~0.11mm 不等
管间距 φ7的标准竖向间距就是21mm 横向间距是13.3mm
φ9.52管的是 26 21.65mm
还有 φ5 和φ8 的管材 这两种的间距不是很清楚
回复