大家谈谈对这句话的理解是什么?我不明白啊
voldemort2006
2008年01月28日 21:46:11
来自于照明工程
只看楼主

11.8.8 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。

11.8.8 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。
免费打赏
research03
2008年01月29日 14:01:11
2楼
第一句 我认为是指 在无事故时,备用照明和正常照明一起亮;在事故时 事故照明点亮 正常照明就切非了。控制备用照明和正常照明的灯具由不同的开关控制。
第二句 备用照明在无事故时不亮 事故时点亮。
你可以再看看 条文解释
回复
cobowencbus163.
2008年01月29日 14:26:23
3楼

学习了,谢谢
回复
p_blue
2008年01月30日 10:06:42
4楼
挺清楚,呵呵.
回复
简单信
2008年02月03日 15:09:11
5楼
11.8.8 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。
我是这样理解的;
第一,正常照明与备用照明共用时,二者配电线路及控制开关应分开装设,
第二,在正常情况下,备用照明不投入使用,当正常照明因事故断电时,备用照明应能自动投入工作.
我理解的对吗?
回复