求助!冰冻技术难题
wwwxxxp
wwwxxxp Lv.2
2008年01月28日 20:00:12
只看楼主

各位朋友,今年冬季青岛的温度真是太低了!我们小区交工了几十个楼,由于小区整体没有供暖,再加上入住的业主很少,各个楼的温度提不上来,室内无人的房间基本是零度以下,由于还有少部分已经住进来的业主用水,导致给水管,排水管大部分被冻住。各种办法都采取了可还是层出不穷,可怎么办呢?尤其是排水主立管,例如一个26层楼,12楼,7楼、三楼多处冻住,想融化开都不容易,哪位高手有好办法来融化排水主立管里的冰呢?不胜感激!

各位朋友,今年冬季青岛的温度真是太低了!我们小区交工了几十个楼,由于小区整体没有供暖,再加上入住的业主很少,各个楼的温度提不上来,室内无人的房间基本是零度以下,由于还有少部分已经住进来的业主用水,导致给水管,排水管大部分被冻住。各种办法都采取了可还是层出不穷,可怎么办呢?尤其是排水主立管,例如一个26层楼,12楼,7楼、三楼多处冻住,想融化开都不容易,哪位高手有好办法来融化排水主立管里的冰呢?不胜感激!
免费打赏
空01
2008年01月29日 09:40:44
2楼
用电伴热保温就可以了
回复
wwwxxxp
2008年01月31日 00:20:29
3楼
精装修的房子所有的管线不是埋在地面和墙体里就是被精装包起来,楼上说的方法用不了啊,再说那么多楼,造价也受不了。今天没办法花一万多买了个压力蒸汽锅炉,从楼下的检查口里往排水管里大量输入热蒸汽,呵呵,排水管变成采暖管了!
回复
zhoudalin-1
2008年01月31日 15:25:21
4楼
这个问题一般很难解决的,主要是冬季施工都容易出现这个问题。我们现在一般是要做保温的话保温和试水一起做,要不试水之后保温来不及的话管道就全冻坏了1尤其是阀门!
回复
乐溪
2008年02月01日 11:27:51
5楼
排水立管怎么会冻着那?横管里污水排不及才有可能冻着啊?
回复
dabingonline@co163
2008年02月01日 14:28:32
6楼
楼主是青岛哪的?我也青岛的。哪个小区这么严重啊。一般的PVC管好像能承受的最高瞬时温度为80度,你们用蒸气会不会太热了?
回复