一、工程概况 项目地点:上海市浦东新区张江高科技术园区 项目类型:住宅 建筑面积:7.2万平方米 建筑内容:本项目包括6栋单体,结构形式为PC框架结构,建筑高度为81.1米,工期为805天。 二、实施目标 本工程BIM 应用为提高工程设计及施工质量,为更好地开展该工程的项目管理,达到项目设定的安全、质量、工期等各项管理目标。通过3D深化设计、管线碰撞、工艺模拟、场地模拟等BIM 的应用,以数字化、信息化和可视化的方式提升项目建设水平,做到精细化管理。通过与项目部的沟通讨论,确定具体在以下七个方面展开BIM应用。
一、工程概况
项目地点:上海市浦东新区张江高科技术园区
项目类型:住宅
建筑面积:7.2万平方米
建筑内容:本项目包括6栋单体,结构形式为PC框架结构,建筑高度为81.1米,工期为805天。
二、实施目标
本工程BIM 应用为提高工程设计及施工质量,为更好地开展该工程的项目管理,达到项目设定的安全、质量、工期等各项管理目标。通过3D深化设计、管线碰撞、工艺模拟、场地模拟等BIM 的应用,以数字化、信息化和可视化的方式提升项目建设水平,做到精细化管理。通过与项目部的沟通讨论,确定具体在以下七个方面展开BIM应用。
三、各应用点具体情况
模板 方案模拟:
本项目16、17#楼主体标准层采用铝模,对其余楼号传统承插架方案进行BIM建模优化,快速生成内架布置图、材料用量统计,协助制定材料计划。
对16、17#楼主体标准层铝模体系进行精细建模。首先对不同种类铝模板分类,建立参数化族样板,然后完善族库内各尺寸族,方便最后的算量统计。模型拼装前,施工工具族库搭建完善。
铝模建模深化:
在主体标准层模型中根据设计图纸,从墙、梁、板、吊模的顺序拼装铝模,过程中记录存在问题的构件或部位。
铝模检查图纸错漏:
利用漫游软件实时查看revit模型,检查设计图纸错漏,注释存在问题的构件,多方(施工方、设计方、生产方)交流查看注释文件,及时形成解决方案。
发现施工碰撞:
铝模体系下,PC斜撑、铝模侧撑及板底立杆在三维空间上可能存在冲突,若不及时发现会导致原定预埋件无用,需要现场临时调整,费时费力,所以需要检查施工碰撞。
外架方案模拟:
本项目除18#楼外,其余楼号标准层均配合PC采用外挂架,对传统扣件式落地、悬挑体系进行BIM建模优化,快速生成外架布置图、材料用量统计,协助制定材料计划。
PC外挂架:
对15、16、17#PC外挂架进行精细建模,根据安装固定方式不同共分3种,然后在主体模型上进行预拼装,检查外挂架整体拼装效果及在PC上预留孔洞位置是否合理。
地下室机电深化:
对-2F各专业机电管线建模,进行标高优化,充分考虑本层高度、管线尺寸、支吊架空间、净空要求等因素,对机电管道标高进行深化改进。进行碰撞检查,根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,根据碰撞结果,调整碰撞位置75处(-2F)。
机房深化:
在-1F机房BIM深化过程中,发现了吊架安装空间不足、阀门操作空间不够、管道碰撞等问题,通过与设计人员和施工技术人员的积极沟通,协商解决方案,并用深化模型交底。
各阶段场地布置:
各阶段布置工程建筑、临时设施、材料堆场、道路、大型机械设备等现场情况,统计场地内临时设施用量。
施工进度模拟:
针对地下室施工工期紧张问题,协助制定详细合理施工进度计划,并进行施工进度模拟。
屋面深化:
根据设计图纸及屋面做法,重新优化组织排水、分仓缝、透气管,并建立三维交底模型。
施工质量管理:
确定采用承插架、脚手架搭设的各项参数要求,协助方案编制,同时制作三维交底;对于铝模+PC体系,制作样板模型及工艺动画(实际施工过程中,先在地面安装外挂架,再吊装PC)。
四、效益分析
对项目部: 协助制定模板、脚手架、临设等材料计划,对铝模错漏检查并模拟施工,提前发现处理后续施工中的一些问题,提升施工质量的同时节约工期;
对业主: 对于业主重视的地下室机电管综问题,我们通过建模提前发现并有优化了部分碰撞问题。
往期精彩:
【B力】 第七期 厉害了碧桂园!铝模,BIM,质量标准化!全是亮点
行见BIM, 做帮助用户成长的公众号。