随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况,总结近几年的工程实际,本文对变配电室的设置、主接线、馈出线的配置,主材选择进行相应分析。  1 主进线和变配电室设置      大型、超大型公共建筑市政电源进线多为高压双路电力电缆进线,两路电源互为备用,当一路电源故障时,另一路电源不应同时被破坏;电压等级根据当地的市政电源情况不同而不同,市政电源经开闭室或电缆分界室送入各个分变配电室。     

随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况,总结近几年的工程实际,本文对变配电室的设置、主接线、馈出线的配置,主材选择进行相应分析。 

1 主进线和变配电室设置     

大型、超大型公共建筑市政电源进线多为高压双路电力电缆进线,两路电源互为备用,当一路电源故障时,另一路电源不应同时被破坏;电压等级根据当地的市政电源情况不同而不同,市政电源经开闭室或电缆分界室送入各个分变配电室。     

配电室宜选择在负荷相对集中、便于运行管理和不影响建筑物正常使用功能的公共建筑内设备层内;设备层宜设置在地下一层,中间层或顶层,变配电室设置高压室、变压器室、电容器室、低压室(末端用电设备电压等级仍以0.4kV为主,有些由应急自备发电机室和UPS蓄电池室)等,在某些超大型公共建筑用电负荷较大时,为节省投资,易设置两个或两个以上的变配电室;变压器宜选用噪音低、不易燃烧的环氧树脂干式变压器或环保型、低噪音、不易燃烧、可维修的杜邦纸绝缘变压器,高低压开关柜易选用紧凑式、易维修、安全环保型开关柜,柜内宜选用分断能力较高、灭弧性能较好、体积较小的真空断路器。 

2 配电主接线和馈出线     

配电主接线根据运行方式不同而选择,多以单母线分段、双母线分段、具有旁路母线的运行方式为主。     

低压馈出线为节约投资一般采用树干式及放射式相结合的配电方式,对于重要负荷宜设置专用电缆供电并采用末端互投的电源,对大负荷(一般200kW以上)的用电设备采用大电流、便于维护的封闭式母线槽,对中小负荷的用电采用大截面电力电缆供电(有时多根并联运行),在电力电缆选择上考虑防火和助燃要求,宜采用耐高温,耐消防水侵蚀的矿物绝缘电力电缆或低烟无氯耐火电力电缆。