请教各位大神:变电站里面10kV开关柜PT柜一次中性点经消谐器接地和经零序PT接地有什么区别?
暖暖的時光靜好
2018年07月13日 20:48:43
只看楼主

请教各位大神:变电站里面10kV开关柜PT柜一次中性点经消谐器接地和经零序PT接地有什么区别?

请教各位大神:变电站里面10kV开关柜PT柜一次中性点经消谐器接地和经零序PT接地有什么区别?
挖土伐木架线
2018年07月16日 15:12:18
2楼
经零序PT接地是什么意思?

暖暖的時光靜好:就是电压互感器一次侧中性点经单相电压互感器接地

回复
llww0217
2018年07月24日 17:33:51
3楼
学习了 谢谢
回复
chaobinxu
2020年02月24日 18:14:01
4楼

个人认为,没有本质的区别。

DLT866上说明,电磁式电压互感器励磁特性为非线性特性,与电力系统中的分布电容或杂切散电容在一定条件下可能形成铁磁揩振。两种措施都是增加对地电容破坏谐振条件。

另外,手册P252页上也说明了,除了加装消谐器,也有加电阻或白炽灯泡。

根据以上,我认为,PT谐振是并联谐振电路,根据谐振公式,只有R>√(L/C),电路才不会发生谐振。正常时R>√(L/C)不会发生谐振,这时L>C,当电力系统状态变化时,PT暂态饱和,L下降。则有可能不满足R>√(L/C),从而发生谐振。为避免此情况,因此要人为加大R值,即保证R>√(L/C)成立。

回复

相关推荐