关于断路器
jun6282
jun6282 Lv.2
2008年01月28日 10:29:11
来自于断路器
只看楼主

本人电气新手15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.

本人电气新手
15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.
免费打赏
zhaokai8787
2008年01月30日 11:30:14
12楼
63A,D
回复
yuhuoqing
2008年01月30日 15:06:55
13楼
40A,D型的正好,63A的偏大。
回复
phoenixforce
2008年01月30日 20:06:30
14楼
选择63A的,用D型断路器(适用于电机动力负载)。
回复
taowei629
2008年01月30日 21:53:42
15楼
请问 3000kg,0.5m/s 的电梯,总功率大概是多少啊?和提升高度有关吗?90多米高。。。
回复
mr_yon
2008年01月31日 15:14:44
16楼
电梯是综合性用电,如果提升主电机功率占不到电梯总功率的60%,可以不选用D型脱扣特性,整定电流40A够了.
回复
hudie522
2008年01月31日 17:39:49
17楼
中国电气: http://www.cdq.cc
http://chinaeinfo.com
是查询产品技术参数、价格、规格尺寸的好去处。

中国电力社区 http://www.powerclub.cn
有一些电力技术论文、电力标准资料可供下载。

中国电力研学社区 http://www.cepsc.com/
在这个社区里可以找到一些论文、考试信息

中国电力科技网 http://www.eptchina.cn/
是看新闻的去处,有资料不过要收费
回复
walen2001
2008年02月01日 09:17:07
18楼
高度跟总功率没关系吧!
40A,D型应该就可以了,63A的偏大!
回复
lcm123456
2008年09月19日 20:41:02
20楼
40A就可以了,63的太浪费了.
回复
xiaoai.1314
2009年04月25日 10:28:37
21楼
hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,hao,顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
回复
tiger2006
2009年12月13日 21:33:27
22楼

电梯电断续性工作电器,要换算
40A太小了