本人电气新手15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.
本人电气新手
15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.
2楼
可以了
回复
3楼
15KW电梯选40A的断路器整定值可行。断路器要选D型(电机保护型)
回复
4楼
同意3楼。
回复
5楼
我也来学习一下
回复
6楼
书到用时方恨少。唉~~学习中~~
回复
7楼
电梯负荷为短时工作制负荷,电梯掣引电机的功率加上附助设备的功率才为一台电梯的总功率,需按暂载率折算后计算,一般电梯总开关的选折应按样本提供的数据选,40A不一定够,而且开关尽量用塑壳断路器.
回复
8楼
回复
9楼
应当用60A,D型
回复
10楼
应当用60A,D型
回复
11楼
同意63A的选法!
回复