本人电气新手15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.

本人电气新手
15KW电梯选40A的断路器整定值偏小吗? 需要考虑哪些因素?望高手指教.
免费打赏
beauty123
2008年01月28日 13:11:00
2楼
可以了
回复
岛泉
2008年01月28日 16:40:52
3楼
15KW电梯选40A的断路器整定值可行。断路器要选D型(电机保护型)
回复
zyygxf
2008年01月28日 21:44:46
4楼
同意3楼。
回复
jefyying
2008年01月29日 08:36:48
5楼
我也来学习一下
回复
yanggongsi
2008年01月29日 08:56:08
6楼
书到用时方恨少。唉~~学习中~~
回复
qzg24
2008年01月29日 09:50:31
7楼
电梯负荷为短时工作制负荷,电梯掣引电机的功率加上附助设备的功率才为一台电梯的总功率,需按暂载率折算后计算,一般电梯总开关的选折应按样本提供的数据选,40A不一定够,而且开关尽量用塑壳断路器.
回复
xjw2006
2008年01月29日 15:22:09
8楼
回复
lr8855067
2008年01月29日 18:18:39
9楼
应当用60A,D型
回复
lr8855067
2008年01月29日 18:18:50
10楼
应当用60A,D型
回复
cl.zhang
2008年01月30日 09:56:21
11楼
同意63A的选法!