负载供电由一路市电和一路发电机供电,(二选一供电) 但市电没电时,发电机启动,有发电机向负载供电;市电正常时,切换为市电供电,发电机停止运行; 请问根据规范:这台市电与发电的切换柜的断路器需要选3极还是4极(按规范来做)。
负载供电由一路市电和一路发电机供电,(二选一供电)
但市电没电时,发电机启动,有发电机向负载供电;市电正常时,切换为市电供电,发电机停止运行;
请问根据规范:这台市电与发电的切换柜的断路器需要选3极还是4极(按规范来做)。
1.选择4P的,零线(中性线)发电机和变压器是分别单独的。应该分开,低配盘是共用的
2.既然安装发电机,意味着有二级负荷,理论上二三级用电设备,紧急供电要分离,充分考虑容量
3.多级供电MCC应加装ATS末端切换箱
4.主要看风险评估报告,你定哪个级别上了。