现在正在备考消防工程师的朋友们都知道,消防工程师的教材内容是很多的,如果考生们打算自己学习,恐怕是有一定的难度,下面是为大家总结的一些消防必考点,不论你是自学还是报班学习的,对你来说都有用哦。 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属match承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。
现在正在备考消防工程师的朋友们都知道,消防工程师的教材内容是很多的,如果考生们打算自己学习,恐怕是有一定的难度,下面是为大家总结的一些消防必考点,不论你是自学还是报班学习的,对你来说都有用哦。
一、建筑物的耐火等级
1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
2.节点缝隙或金属match承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,
3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。
4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5.1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。
2)内走廊超过20m。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。
4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口
6.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。
7.地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
8.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9.民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m。
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。
13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、太平门应为推闩式外开门。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
郑州学信教育温馨提示:距离消防工程师考试还有126天
想了解更多消防工程师的相关消息和知识点,可以持续关注郑州学信教育。