根据规范规定:对于10KV或6.0KV母线间距为100MM,但是实践中有些柜型有时母线间距小于此规定,请问大虾如何处理?
根据规范规定:对于10KV或6.0KV母线间距为100MM,但是实践中有些柜型有时母线间距小于此规定,请问大虾如何处理?
2楼
谁这么规定的?
任何标准都没规定母线的距离是多少。但有规定带电体距离地或不同相带电体间的距离。但10KV的是125,所以母线间的最小距离按单层可以算出来,大约得145以上。自己算一下。
一些柜实际电气间隙不足125,是在充分考虑绝缘的基础上做的。可以按耐压通过即可。
回复
3楼
国内标准一般是:
10KV:125mm;
6KV:100mm;
在相差不多的情况下,一般通过复合绝缘来处理,比如加热缩套或者绝缘板
回复
4楼
版主啊,我想说的是,在开关柜选用导则中有“带电体距离地或不同相带电体间的距离”的规定,柜内带电部分至接地部分的距离如三楼所说对于6KV是 100MM。如不够,您所说的按耐压通过即可,这种做法是常规做法,还是有规范规定的?谢谢赐教。
回复
5楼
不可以,耐压通过不保证运行中不出问题,而且DL/T404-1997有规定,如果实在不够,只有加绝缘隔板或热缩套管
回复
6楼
国标(GB)关于10kV(6kv)开关柜空气距离不小于125mm(100mm)的规定是基于对裸导体及电极形状可能引起电场分布不均匀,导致柜内空气绝缘是受环境因素影响而提出的,这在开关柜内可以加以克服。如圆弧角铜排及按先进工艺和特殊要求制作出的元件可使电场均匀,同时采用复合绝缘措施,在母线和分支母线上包覆高质量的进口热缩套管,没有裸露的导体,开关柜内密封程度高,使空气绝缘不受外界影响,因而其导体间的空气净距可以得到缩小。开关柜的绝缘水平是依据额定雷电冲击耐受电压ULW与额定短时工频耐受电压UPW来考核,只要这两项试验达到标准要求,即说明开关柜绝缘水平是符合标准要求的,是安全的。
回复
7楼
受教了
回复
8楼
受教了,谢谢(已送10分,略表谢意)
回复
9楼
再请教6楼的大虾,向这种情况,是否只要达到您所说的此二项要求就可以了? 另外,这个解释有没有出处呢?再次感谢。
回复
10楼
另外,也十分感谢3楼,5楼和参与及版主的答复。
回复
11楼
支持..............
回复