请教北京预算定额第十四章的管道液压试验问题
zym-1024
zym-1024 Lv.2
2008年01月26日 21:48:19
只看楼主

北京市建设工程预算定额第一章的室内管道安装已含一遍管道液压试验第十四章中的管道液压试验为管道的第二次或以上试验,请问室内管道安装完成后,应做几次管道液压试验,国家有什么规定.

北京市建设工程预算定额第一章的室内管道安装已含一遍管道液压试验第十四章中的管道液压试验为管道的第二次或以上试验,请问室内管道安装完成后,应做几次管道液压试验,国家有什么规定.
免费打赏
cuba_cool
2008年01月30日 10:02:35
2楼
我一般是按照图纸说明,如果说明上说要进行系统施压,就套,如果没说就不套~
回复
atai
2008年02月14日 09:17:12
3楼
暗装、埋地、保温的管道需要二次试压。其余管道没有特殊要求一般不需要二次试压。
回复