北京市住房和城乡建设委员会北京市规划和国土资源管理委员会关于石景山区西黄村A-E地块地下车库项目地下一层顶板局部坍塌质量问题调查处理情况的通报 各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各有关单位: 2017年8月19日下午,我市石景山区西黄村A-E地块地下车库项目现场施工人员在使用铲车进行地库顶板覆土施工时,该地库地下一层东北侧顶板发生局部垮塌。坍塌发生后,市住房城乡建设委会同市规划国土委成立联合调查组,对建设、设计、施工及监理单位等责任主体,从工程设计、施工质量、现场管理、市场行为等方面展开调查。通过现场勘验、检测鉴定、调查取证等方式,认定了该起质量问题的原因和责任,并以调查事实及相关法律法规为依据,对相关责任单位和责任人进行了处罚及处理。现将调查处理情况通报如下:
北京市住房和城乡建设委员会北京市规划和国土资源管理委员会关于石景山区西黄村A-E地块地下车库项目地下一层顶板局部坍塌质量问题调查处理情况的通报
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各有关单位:
2017年8月19日下午,我市石景山区西黄村A-E地块地下车库项目现场施工人员在使用铲车进行地库顶板覆土施工时,该地库地下一层东北侧顶板发生局部垮塌。一、工程及质量问题基本情况
石景山区西黄村棚户区改造土地开发工程安置房项目二期A-E地块地下车库工程,位于北京市石景山区八大处路东侧,该地下车库顶板采用混凝土板柱-剪力墙结构,建筑面积10849.7平方米,设计覆土厚度1.80米,该工程结构于2017年6月26日通过验收。该工程建设单位为北京鎏金置业有限责任公司(房地产开发四级),设计单位为北京首都工程设计有限公司(建筑工程甲级),施工单位为中国建筑第二工程局有限公司(房屋建筑工程总承包特级),监理单位为北京双圆工程咨询监理有限公司(房屋建筑工程监理甲级)。
2017年8月19日下午,该工程项目现场有两台ZL50装载机作业,一台从A-E车库顶板向外撤土,一台一边在14号楼北侧向运输车上装撤出来的不合格土料,一边将14号楼北侧约3车合格土料直接推到A-E车库顶板处。下午约3:15左右,3-8/G-K轴区域地下一层顶板下沉塌陷,同区域地下二层局部塌陷。
二、原因分析
(一)直接原因
根据《国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告》中鉴定结论:“设计工况下地下一层顶板部分板柱节点冲切作用效应设计值大于相应位置受冲切承载力设计值,不满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的相关要求;实际工况下地下一层顶板部分板柱节点冲切作用效应设计值大于相应位置受冲切承载力设计值,不满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的相关要求”,该地库局部坍塌可能是由多种原因造成的,目前可确认的是地下一层顶板部分板柱节点处冲切承载力不满足设计规范要求,是该起质量问题发生的直接原因。
.......