补偿柜主母排规格问题请教
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2018年06月28日 08:54:35
只看楼主

一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?

一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
免费打赏
lxm0765
2018年07月06日 08:22:21
2楼
如果电容柜处于最末端,是可以改小铜排的。满足电容柜的工作电流即可!
回复
lxm0765
2018年07月06日 08:25:35
3楼

第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。