开关柜侧面距配电室大门最小距离?
zpepc004
zpepc004 Lv.12
2018年06月27日 21:01:49
只看楼主

开关柜侧面距配电室大门最小距离为多少,有标准吗?

开关柜侧面距配电室大门最小距离为多少,有标准吗?
ssszoo
2018年06月29日 09:09:16
2楼
你这是一进大门迎面是开关柜侧面吗,为什么这么设计?
回复
zpepc004
2018年07月01日 17:21:38
3楼
开关柜是靠墙安装的。
回复
风平浪静02
2018年07月02日 08:36:00
4楼
开关室的门应该是向外开的。如果不怕开关柜把门堵住,不怕操作,检修开关不方便,倒也无所谓。
回复
sigurd
2018年07月11日 09:20:21
5楼
柜侧面通道不小于800
回复
luogang55555
2018年07月11日 10:42:18
6楼
看有没有疏散需求!没有的话贴着门都行!
回复
gx663366
2018年07月11日 10:53:43
7楼
留开倒闸操作距离
回复
sx717
2018年08月08日 08:57:19
8楼

GB50053-2013 注: 1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于5O mm ,侧 面与墙净距宜

大于200mm;


回复
ftdlkj
2019年02月13日 11:06:35
9楼

欢迎咨询  询价

法腾电力科技有限公司 生产的法腾电力/P/V-12-L550智能铠装移开式金属封闭高压开关柜系12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。

同类产品的技术对比序号 比较项目 同类产品(ZS1/MV/8BK) P/V-12-L550

1 外形尺寸(1250A) 800*1450*2200 550*1150*2000

2 断路器重量(1250A) 135Kg 95Kg

3 开关柜整体重量(1250A) 480Kg 390Kg

4 断路器机械寿命(1250A) 10000次以上 20000次以上

5 断路器回路电阻(1250A) 低于35μΩ 低于25μΩ

6 断路器回路电阻(4000A) 低于25μΩ 低于15μΩ

7 开关设备类型 普通 LSC2B-PM

8 爬电距离(触头盒-安装板) 180mm左右 大于240mm

9 采用断路器形式 多为筒式结构 整体固封式结构

10 低温环境(极限温度) -10℃ -35℃11 污秽等级 无防尘性 防尘免维护型如有任何疑问请与销售经理联系联系人:吴经理手机:18936349879邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)