剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装 · 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比 · 微处理器控制及内部监测(自监测) · 动作值可调(I?n): 30mA-30A · 延时可调(I?s): 0-10 秒 · 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子

剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装

1漏电保护继电器文章主图.png


· 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz)

· LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比

· 微处理器控制及内部监测(自监测)

· 动作值可调(I?n): 30mA-30A

· 延时可调(I?s): 0-10 秒

· 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子

· 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作

· DIP开关,在动作后可选择自动复位或存储

· 用户可编程双继电器输出(可设置为正向安全或负向安全及预警模式)

· 支持两种工作模式:一般模式和自动合闸模式安装

必须由合格的专业人员进行安装

安装之前,切断电源!

?按如下所示接线图连接该装置(注意:某些部件若不需要时可以不用连接)

?安装过程中,尽可能缩短RCM与CT/外部按钮之间的距离

?RCM/CT的连线尽量避免与动力线并行布设

?CT避免放置在强磁场源附近,例如大型变压器

测试功能 

漏电保护继电器测试功能表格图1.png

预报警功能:

当剩余电流超过动作值的50%时,预报警继电器动作(若选)

故障检修:

若仪器不能正常动作,请检查所有的接线是否正确,连接是否良好

注意:

本RCM属于A型,对正弦交流或脉动直流的瞬时/缓慢变化均有效,此外本仪器采用TRMS值测量及滤波器技术,有很强的抗干扰能力,避免误动作。该仪器应该按照最新的接线规则与标准进行安装,建议对仪器进行周期性的检查以确保符合相关标准

控制面板

漏电保护继电器控制版面图.png

注意:

1. 当动作值I?n设为30mA时,延时将通过内部逻辑自动固定为0(瞬时)而不再依赖外部设置值

2. 仪器的出厂设置是30mA/0s, 客户可根据需要(包括对DIP开关)自行调整,借助透明窗的封  口,防止对设置做非法更改技术规范

电源Us (5,7)

额定电压:     230V AC(85~115%)

频率:      50/60Hz  

最大功耗:  6VA                    

绝缘性能(根据IEC 60664-1标准)  

额定耐受冲击电压:      4kV

过电压等级:                   III

剩余电流测量范围:

0-30A(15Hz-2KHz),借助与端子8和9连接的外接CT

动作值

I?n设置:   30, 100, 300, 500mA, 1, 3, 5, 10, 30A

动作精度:  0.85-0.95I?n

复位值:    动作值的85%

I?s设置:    0, 60, 150, 300, 500, 800ms, 1, 4, 10s

当剩余电流为 5xI?n并且I?s=0时,继电器实际响应时间<25ms

复位时间<2s(从电源关断算起)

LED指示灯

电源:     绿色,兼做CT故障/过载指示灯,CT开路/短路或过载时闪烁

棒状图:   3个绿色指示灯,分别指示动作值的30%, 50% 和70%

动作指示: 红色

DIP开关

开关A&B: 这两个开关决定输出继电器的动作方式及预报警设置

开关C:    自动复位或存储设置

开关D:    工作模式设置

自动合闸模式(D=1)

自动合闸次数:最大6次

自动合闸延时:7.5-15-30-60-120-240秒

自动合闸计数器复位时间:15分钟

使用温度: -20至+55°C

存储温度: -30至+70°C

相对湿度: +95% 不结露

输出继电器:1个单刀双掷继电器(Alarm1),1个单刀常开继电器(Alarm2)

输出能力:    Alarm 1 (12,13,14)

          AC1    (250V) 8A (2000VA)

          AC15  (250V) 2.5A

          DC1    (25V)   8A (200W)

                      Alarm 2 / 预报警(10,11)

          AC1    (250V) 6A (1600VA)

          AC15  (250V) 4A

          DC1    (25V)   6A (150W)

电气寿命:   ≥150,000次操作(在额定负载下)

绝缘电压:   2kV AC (rms) IEC 60947-1

额定耐受冲击电压: 4kV (1.2 / 50?S) IEC 60664

外部测试(TEST)和复位(RESET)   (1, 2, 3)  需要常开接点(即按钮)

接点最短闭合时间: ≥1s

外壳:  灰色阻燃聚碳酸酯Lexan UL94 VO

重量:   ≈190g

安装方式:       35mm对称DIN导轨BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)

接线端子尺寸:  ≤2.5mm? 软线, ≤4mm? 硬线


附件

剩余电流互感器(CT)

CT32-?32  mm 圆形, CT32E-?32 mm 圆/矩形组合

CT51-?51  mm 圆/矩,CT51E-?51 mm 圆/矩形组合

CT73-?73  mm 圆形

CT93-?93  mm 圆形

CT114-?114  mm 圆形

其他型号敬请垂询

接线图

漏电保护继电器接线图.png

接地线不能穿入CT,对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入CT,图中所示继电器处在失磁状态