剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装 · 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比 · 微处理器控制及内部监测(自监测) · 动作值可调(I?n): 30mA-30A · 延时可调(I?s): 0-10 秒 · 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子
剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装
· 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz)
· LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比
· 微处理器控制及内部监测(自监测)
· 动作值可调(I?n): 30mA-30A
· 延时可调(I?s): 0-10 秒
· 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子
· 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作
· DIP开关,在动作后可选择自动复位或存储
· 用户可编程双继电器输出(可设置为正向安全或负向安全及预警模式)
· 支持两种工作模式:一般模式和自动合闸模式安装
必须由合格的专业人员进行安装
安装之前,切断电源!
?按如下所示接线图连接该装置(注意:某些部件若不需要时可以不用连接)
?安装过程中,尽可能缩短RCM与CT/外部按钮之间的距离
?RCM/CT的连线尽量避免与动力线并行布设
?CT避免放置在强磁场源附近,例如大型变压器
测试功能
预报警功能:
当剩余电流超过动作值的50%时,预报警继电器动作(若选)
故障检修:
若仪器不能正常动作,请检查所有的接线是否正确,连接是否良好
注意:
本RCM属于A型,对正弦交流或脉动直流的瞬时/缓慢变化均有效,此外本仪器采用TRMS值测量及滤波器技术,有很强的抗干扰能力,避免误动作。该仪器应该按照最新的接线规则与标准进行安装,建议对仪器进行周期性的检查以确保符合相关标准
控制面板
注意:
1. 当动作值I?n设为30mA时,延时将通过内部逻辑自动固定为0(瞬时)而不再依赖外部设置值
2. 仪器的出厂设置是30mA/0s, 客户可根据需要(包括对DIP开关)自行调整,借助透明窗的封 口,防止对设置做非法更改技术规范
电源Us (5,7)
额定电压: 230V AC(85~115%)
频率: 50/60Hz
最大功耗: 6VA
绝缘性能(根据IEC 60664-1标准)
额定耐受冲击电压: 4kV
过电压等级: III
剩余电流测量范围:
0-30A(15Hz-2KHz),借助与端子8和9连接的外接CT
动作值
I?n设置: 30, 100, 300, 500mA, 1, 3, 5, 10, 30A
动作精度: 0.85-0.95I?n
复位值: 动作值的85%
I?s设置: 0, 60, 150, 300, 500, 800ms, 1, 4, 10s
当剩余电流为 5xI?n并且I?s=0时,继电器实际响应时间<25ms
复位时间<2s(从电源关断算起)
LED指示灯
电源: 绿色,兼做CT故障/过载指示灯,CT开路/短路或过载时闪烁
棒状图: 3个绿色指示灯,分别指示动作值的30%, 50% 和70%
动作指示: 红色
DIP开关
开关A&B: 这两个开关决定输出继电器的动作方式及预报警设置
开关C: 自动复位或存储设置
开关D: 工作模式设置
自动合闸模式(D=1)
自动合闸次数:最大6次
自动合闸延时:7.5-15-30-60-120-240秒
自动合闸计数器复位时间:15分钟
使用温度: -20至+55°C
存储温度: -30至+70°C
相对湿度: +95% 不结露
输出继电器:1个单刀双掷继电器(Alarm1),1个单刀常开继电器(Alarm2)
输出能力: Alarm 1 (12,13,14)
AC1 (250V) 8A (2000VA)
AC15 (250V) 2.5A
DC1 (25V) 8A (200W)
Alarm 2 / 预报警(10,11)
AC1 (250V) 6A (1600VA)
AC15 (250V) 4A
DC1 (25V) 6A (150W)
电气寿命: ≥150,000次操作(在额定负载下)
绝缘电压: 2kV AC (rms) IEC 60947-1
额定耐受冲击电压: 4kV (1.2 / 50?S) IEC 60664
外部测试(TEST)和复位(RESET) (1, 2, 3) 需要常开接点(即按钮)
接点最短闭合时间: ≥1s
外壳: 灰色阻燃聚碳酸酯Lexan UL94 VO
重量: ≈190g
安装方式: 35mm对称DIN导轨BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)
接线端子尺寸: ≤2.5mm? 软线, ≤4mm? 硬线
附件
剩余电流互感器(CT)
CT32-?32 mm 圆形, CT32E-?32 mm 圆/矩形组合
CT51-?51 mm 圆/矩,CT51E-?51 mm 圆/矩形组合
CT73-?73 mm 圆形
CT93-?93 mm 圆形
CT114-?114 mm 圆形
其他型号敬请垂询
接线图
接地线不能穿入CT,对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入CT,图中所示继电器处在失磁状态
**电缆:当RCM与CT的距离超过1米时,使用双绞线连接
安装详图