FN5故障谁见过?质量问题?
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2008年01月26日 13:44:40
来自于工地图片
只看楼主

08.01.25晚 接到用户故障电话 请求前去处理 故障问明原因 简单如下:当天下午4点电力部门整条线路检修10KV停电3小时用户借机内部整顿停高压 7点多来电。用户送高压电。但是显示缺相 同时高压柜内 伴有吱吱声音遂停高压 8点30接到电话 9点赶到现场 经初步检查 为FN5-10R-630A 开关A相触臂断裂(估计为 天冷开关质量不好 频繁操作引起)同事询问用户 02年新上 400KVA变压器 03年部分沿街对外出租成为大型商场。增容为800KVA变压器同时高压计量 互感器更换,高压熔断器更换为XRNT 80A 05年商场经营不景气倒闭。用户自行更换原来400KVA变压器,其他没换使用至今。

08.01.25晚 接到用户故障电话 请求前去处理 故障

问明原因 简单如下:
当天下午4点电力部门整条线路检修10KV停电3小时
用户借机内部整顿停高压
7点多来电。用户送高压电。但是显示缺相 同时高压柜内 伴有吱吱声音遂停高压

8点30接到电话 9点赶到现场 经初步检查 为FN5-10R-630A 开关A相触臂断裂(估计为 天冷开关质量不好 频繁操作引起)
同事询问用户 02年新上 400KVA变压器 03年部分沿街对外出租成为大型商场。增容为800KVA变压器同时高压计量 互感器更换,高压熔断器更换为XRNT 80A 05年商场经营不景气倒闭。用户自行更换原来400KVA变压器,其他没换使用至今。

先不说了 发上来PP 看看

1201326377919.JPG

免费打赏
shdq2777
2008年01月26日 13:56:38
2楼
高压计量
回复
shdq2777
2008年01月26日 13:59:26
3楼
外面
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:01:16
4楼
4 开关
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:03:13
5楼
5
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:08:08
6楼
A相分段了 B相正合适 C相 没有分开
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:09:56
7楼
7 B相熔断器是不是掉了
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:11:29
8楼
8 厂家
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:13:26
9楼
9
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:15:03
10楼
10
回复
shdq2777
2008年01月26日 14:17:26
11楼
低压柜 呵呵 很乱
回复