请教:12米*55米冷作车间照明如何设计
wuxiymz
wuxiymz Lv.2
2008年01月25日 11:09:51
来自于照明工程
只看楼主

有一新建厂房 12米*55米(冷作车间)。12米方向有墙体立柱4根,立柱间距为4米,55米方向有12根立柱,间距为5米。长宽方向立柱为对称布置。我想将灯装在柱子上倾角照射,灯具离地高度为4米,并想在55米方向一个柱子隔一个柱子对面对错位安装灯具。请教这样是否可以,照明灯具选型和功率该如何确定,谢谢!

2008年01月25日 22:59:21
2楼
可以采用无极灯进行解决~~低温迅速启动。
另外如果要计算,得知道楼主这个空间是干嘛的?
回复
hentianmonv
2008年01月26日 09:53:09
3楼
用100W金卤灯 光通量7800LM

作成3X10的 共30盏 照度能达到300LX 满足一般的机加厂房要求

灯具用空开集中控制,别用普通开关 做两个照明配电箱 灯具安装在梁下

回复
hentianmonv
2008年01月26日 09:57:42
4楼
厂房最好别做壁灯照明 ,弊端很多
一般厂房柱子上会用轴流风机或者工业风扇等设备 如果在北方地区 柱子上还要安装工业暖气。不是很合理。

而且灯具照到柱上设备后 地上会有很大阴影



回复
hentianmonv
2008年01月26日 14:07:02
5楼
补充
壁灯主要做装饰照明和过道照明

一般不用来做工作面照明
回复
piaomiao2008
2008年02月12日 10:28:31
6楼
..┏━━━━━━━┓
┏┫    |||┣┓   ┏┓坚决顶,毫不犹豫的顶
┗┫━━ ┃ ━━┣┛   ┣┫
 ┃ ━━━━━ ┃  ┏┳┫┣┳┓
 ┗━━━┳━━━┛  ┃    ┃
 ┏━━▇▇▇━━━━━┻━━━━┛
 ┃  ▇▇▇
 ┃  ▇▇▇
 ┗  ┃Ψ┃
    ┃ ┃值得一顶
回复

相关推荐