关于二次结构,构造柱的设置问题~
jkl86262123
2018年06月11日 07:42:51
来自于建筑施工
只看楼主

图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???

图纸要求门洞旁边要设置抱框、转角的地方要设置构造柱,如图所示,应该设置一个大的构造柱,还是设置一个抱框和一个构造柱,有啥依据? ???

333.jpg

免费打赏
蒋以华
2018年06月24日 17:03:22
5楼
有点专业!!!
回复
llqwo
2018年06月26日 14:18:56
6楼
这个看图集,图集有
回复
leiyu1009
2018年06月27日 20:18:42
7楼
1、墙横纵交接、转角处 2、单片墙两端,3、墙长大于等于4m中间设置,4、门窗洞口大于等于2m设置,一般情况下构造柱宽随墙厚
回复
leiyu1009
2018年06月27日 20:22:15
8楼
此处需在转角处设置,剩余长度不超过20cm,和构造柱一块支模板浇筑
回复
qwer12345602
2018年07月01日 21:27:48
13楼
有相关的图集,施工设计总说明上也有
回复
建筑小生
2018年07月02日 08:44:43
14楼
1、墙横纵交接、转角处 2、单片墙两端,3、墙长大于等于4m中间设置,4、门窗洞口大于等于2m设置,一般情况下构造柱宽随墙厚,这种情况一般设计要注明的,相关规范也有说明。
回复
llqwo
2018年07月03日 11:48:17
19楼
值得学习学习
回复
结构苦行僧
2018年07月03日 18:01:38
20楼
规范要求老铁
回复
范胖工作室
2018年07月03日 20:11:53
21楼
可以合并浇筑,或者做一个200*300的构造柱。配筋4C12,C6@250即可
回复
banks_007
2018年09月10日 10:25:21
22楼
设置构造柱和墙垛一并浇筑
回复

相关推荐

APP内打开