中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,应用BIM技术对机房机电工程进行优化,提前查找出机电问题共1062个,比较严重的有78个。这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;图纸平面与详图不一致;不同管道在同一位置、同一标高等。 冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处) 冷水机房内板式换热器安装管道标高重叠(此类碰撞共12处)
中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,应用BIM技术对机房机电工程进行优化,提前查找出机电问题共1062个,比较严重的有78个。这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;图纸平面与详图不一致;不同管道在同一位置、同一标高等。
冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处)
冷水机房内板式换热器安装管道标高重叠(此类碰撞共12处)
冷水机房内冷却水循环管道与冷冻水循环管道碰撞(碰撞距离共15米)
强电桥架与强电桥架碰撞(此类碰撞问题共7处)
冷水机房内管道系统、桥架和排烟系统碰撞(此类碰撞共9处)
冷水机房内板式换热器和制冷机组的管道间距太窄无法安装(此类问题共12处)
机房一机柜上面的桥架和母线安装优化(此类问题共100处)
灯具吊杆与管道、桥架、排烟系统发生碰撞(此类问题共49处)