有没有冷水机房安装规范
chzz77
Lv.2
2010年12月06日 11:51:13
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
就是那些离墙的尺寸 主机间距 泵间距等 手上没规范书啊,谢谢那位好心人提供下
就是那些离墙的尺寸
主机间距
泵间距等
手上没规范书啊,谢谢那位好心人提供下
sujulin
2010年12月06日 17:16:36
2楼
主机与墙净距不小于1m,与配电柜不小于1.5m
主机间距一般至少1.5m
泵间距1m左右
机房主要通道不小于1.5m
冷水机组要留有足够的检修空间
回复
cqucjj
2010年12月07日 17:39:21
3楼
可以参考技术措施6.2冷热源机房的设置原则和图籍-07R202-空调用电制冷机房设计与施工
同时需参考设备样本中要求的维修操作空间