小结: 一、砌体结构 1.构造柱对于砌体结构抗震具有重要作用,应按规范要求设置。 2.对于底框结构应避免采用,确需采用时,概念上应对底层的框架柱予以加强。 3.装配式楼板与圈梁应有可靠连接。 二、框架结构 1.框架结构柱概念上予以重视,尤其是底部的框架柱、角柱,实际配筋是适当加强。 2.注意结构侧向刚度的变化,避免出现薄弱层和刚度突变,对于刚度突变的上下层采取加强措施。
小结:
一、砌体结构
1.构造柱对于砌体结构抗震具有重要作用,应按规范要求设置。
2.对于底框结构应避免采用,确需采用时,概念上应对底层的框架柱予以加强。
3.装配式楼板与圈梁应有可靠连接。
二、框架结构
1.框架结构柱概念上予以重视,尤其是底部的框架柱、角柱,实际配筋是适当加强。
2.注意结构侧向刚度的变化,避免出现薄弱层和刚度突变,对于刚度突变的上下层采取加强措施。
3.由于各种原因形成的短柱,采取箍筋加密等措施。
4.框架结构的楼梯建议与主体脱开(详见楼梯的影响),楼梯本身采取抗震措施;楼梯间四角设落地框架柱;避免设置外挑的疏散楼梯。
5.一层以上的结构,避免采用单跨框架。
6.注意梁柱节点核心区的验算,箍筋要足够。
7.“强柱弱梁”框架梁端的实际配筋不宜增大,底筋可采用部分不伸入支座的措施,如底部为多排筋时。(对于要求梁钢筋必须大于计算值的做法表示没办法
⊙﹏⊙)
8.重视填充墙对于结构的影响,尤其是底层填充墙较上部较少时。(个人期望可以采用满足建筑要求,自重较轻,刚度对主体影响很小的隔墙,要是经济实惠就更好了^_^)
三、剪力墙结构
1.对于连梁的认识。连梁作为主要的耗能构件,结构设计中应设置必要的跨高比较大的弱连梁作为耗能构件。对于跨高比较小的强连梁,可按强剪弱弯设计(详见技术措施附录),不必过分计较连梁的计算超限,概念上加强超限连梁两侧的墙体。
2.对于底层墙体和施工缝处采取适当的加强措施。
四、其他
1.注意地勘报告关于建筑场地的描述,尤其是不利地段和危险地段。对于液化土和软弱土采取相应的措施
参考文献:
1. 《建筑结构检测鉴定与加固设计》李国盛