酒店共8层,总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
酒店共8层,总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
22楼
计算电流70A怎么算出来的?
回复
23楼
明敷用50,暗敷用95.
回复
24楼
70的足够了
回复
25楼
先选配电开关,再按电缆载流量表选与开关配合的电缆即可
回复
26楼
ZRC-YJV22-0.6/1KV 3X70+1X35
回复
27楼
75KW 95mm电力电缆足够用的,但是有的设计院,132KW的电机你们猜设计了多大的电缆吗?2*(3*185+1*95),他们的敷设系数为0.4!
回复
28楼
我想一般主要的是空调和热水器负荷,每层三相负荷均匀分配总进线选:YJV-4X70的就足够了。
回复
29楼
ding
回复
30楼
我的描述有问题,应该是第一层的总负荷是75KW。
回复
31楼
总负荷是电气设备安装容量,还是计算负荷.电气设备,电缆应按计算负荷进行选用.
回复