总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
ruidongdiangong
2008年01月24日 16:01:08
只看楼主

酒店共8层,总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?

酒店共8层,总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
免费打赏
短路以后
2008年01月26日 00:10:54
22楼
计算电流70A怎么算出来的?
回复
tangonggong
2008年01月26日 12:41:01
23楼
明敷用50,暗敷用95.
回复
xydyaaaa
2008年01月26日 17:01:13
24楼
70的足够了
回复
davidqwm
2008年01月26日 18:59:00
25楼
先选配电开关,再按电缆载流量表选与开关配合的电缆即可
回复
jzx0476
2008年01月27日 14:29:35
26楼
ZRC-YJV22-0.6/1KV 3X70+1X35
回复
wqhhzhbj
2008年01月27日 15:27:04
27楼
75KW 95mm电力电缆足够用的,但是有的设计院,132KW的电机你们猜设计了多大的电缆吗?2*(3*185+1*95),他们的敷设系数为0.4!
回复
ljh1515@co163
2008年01月27日 18:45:43
28楼
我想一般主要的是空调和热水器负荷,每层三相负荷均匀分配总进线选:YJV-4X70的就足够了。
回复
guilinddb
2008年01月27日 21:12:37
29楼
ding
回复
ruidongdiangong
2008年01月28日 08:18:38
30楼

我的描述有问题,应该是第一层的总负荷是75KW。
回复
bzb2141
2008年01月28日 12:35:02
31楼
总负荷是电气设备安装容量,还是计算负荷.电气设备,电缆应按计算负荷进行选用.
回复

相关推荐