中国建筑科学研究院张剑涛前辈指出剪力墙由SATWE计算出来的结果很浪费如果经过后处理第15项剪力墙组合配筋修改和验算后可以节省钢筋50-90%不等,而且可以使组合墙体受力更加合理我院目前正在做一小高层为了减少含钢量,请问高手,是否应该按照张剑涛的做法来计算?但是按照他的计算确实可以节省大量的钢材
剪力墙由SATWE计算出来的结果很浪费
如果经过后处理第15项剪力墙组合配筋修改和验算后
可以节省钢筋50-90%不等,而且可以使组合墙体受力更加合理
我院目前正在做一小高层
为了减少含钢量,请问高手,是否应该按照张剑涛的做法来计算?
但是按照他的计算确实可以节省大量的钢材