消防时可以绕过变频器直接工频启动吗
winterhan
winterhan Lv.2
2008年01月24日 10:06:09
只看楼主

一台电机工作在两种工作状态下: 1.平常在变频30HZ左右2.消防时,变为工频。请问:消防时可以绕过变频器直接工频启动吗

一台电机工作在两种工作状态下:
1.平常在变频30HZ左右
2.消防时,变为工频。

请问:消防时可以绕过变频器直接工频启动吗
免费打赏
lksn
2008年01月24日 10:31:29
2楼
可以啊.
回复
slamdunkliduo
2008年02月01日 14:59:32
3楼
这个要求可以在设计控制回路的时候做到,不过有个问题,如果电机功率很大,起动电流会很大,是不是会影响整个电网的运行?采用变频器起动也是可以的,这需要配置变频器的参数,将变频器的所有保护都禁止,这也是一个很好的办法。