之前大雨下的太急,导致四楼一单元排水口倒流,但试水的时候倒了两桶水下去都排的好顺畅的,感觉没有堵塞,就是雨下的急了就会产生倒流,房屋十几年了,第一次发生这种情况,其他楼层和单元多没类似现象,是什么原因造成的呢?要怎样解决?求大神解答~PS:排水管是暗管的,都是藏在墙壁里面,所以不会排查
之前大雨下的太急,导致四楼一单元排水口倒流,但试水的时候倒了两桶水下去都排的好顺畅的,感觉没有堵塞,就是雨下的急了就会产生倒流,房屋十几年了,第一次发生这种情况,其他楼层和单元多没类似现象,是什么原因造成的呢?要怎样解决?求大神解答~PS:排水管是暗管的,都是藏在墙壁里面,所以不会排查
一般设计不太可能会设计成直接排水,估计是甲方要求或者施工干的,间接排水一般做法是雨水先排到地面,再经地面雨水口收集排至雨水井的,这样水可能会排不及在地面漫流,但绝对不会倒流,直接排水如果末端出水管堵住,或者过水面变小,使得屋面雨水汇集的量大于了末端排出的量,雨水就倒流了,如果要处理,第一可以把地面上接的暗管挖出来,改成正确的间接排水做法,距地的一段截断,地面做雨水口,接管引导井里,小幅度影响美观,甚至全包起来打些小孔透气的话不影响美观;第二,可以考虑适当在屋面找坡重新做防水,把雨水的分水线稍微改一下,让雨水均分到每个雨水立管,施工难度较大;第三,可以并行再装雨水立管,影响美观;第四,考虑下现场条件看能不能换成虹吸雨水斗,缺点是受现场条件限制较大。
纽卡佬:
诶,问题是暗管不知道落水管在哪里,厕所位置是在房子左右两边的中间,不过在房子后面有个类似落水管的弯头,不过不知道通不通楼上单元的厕所的,在房子楼顶有个排水口没用地漏或不锈钢隔网阻隔,不知道这样会不会形成落水量较大,现在买了个联络的隔网阻隔,会不会能减轻落水量?
相关推荐