图中的电流互感器个数是根据什么确定的?不是太理解。
图中的电流互感器个数是根据什么确定的?不是太理解。
2楼
回复
3楼
根据你要配的保护来配,比如:测量一卷,保护一卷,差动保护一卷
回复
4楼
10kV系统一般一组测量,一组保护就OK了,一些特殊回路可能还要增加计量、差动
回复
5楼
回复
6楼
看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
回复
7楼
看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
回复