电流互感器个数的问题
dd嘟嘟
dd嘟嘟 Lv.2
2018年05月17日 15:34:06
只看楼主

图中的电流互感器个数是根据什么确定的?不是太理解。

TIM图片20180517153240.png图中的电流互感器个数是根据什么确定的?不是太理解。
免费打赏
qd214194599
2018年05月23日 09:22:23
2楼

一般根据继电保护原则来配置电流互感器

回复
淼淼2001
2018年05月23日 09:37:23
3楼

根据你要配的保护来配,比如:测量一卷,保护一卷,差动保护一卷

回复
e_boy
2018年05月23日 15:30:54
4楼

10kV系统一般一组测量,一组保护就OK了,一些特殊回路可能还要增加计量、差动

回复
四川洪哥
2018年05月23日 17:03:06
5楼

根据你要配的保护来配

回复
tengjingning
2018年06月07日 16:44:38
6楼
看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
回复
tengjingning
2018年06月07日 16:44:39
7楼
看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
回复

相关推荐

APP内打开