剪力墙肢底部开洞上部无洞行吗?
725z
725z Lv.3
2008年01月23日 09:09:29
只看楼主

如图,8度区,抗震等级二级。

如图,8度区,抗震等级二级。

1201050570788.jpg

luhecun2008
2008年01月23日 13:55:05
2楼
帮你顶,哦也想知道
回复
熊猫聊神
2008年01月31日 12:35:24
3楼
就一层开洞的做过,一二三层都开洞的,还没做过
实在不行,就每层都开洞计算吧
回复
inzaghizk
2008年01月31日 13:13:32
4楼
个人觉得没问题,刚度削减不大。但最好通过计算,看看具体的各项指标。实在不行,就把上面的同样位置也开洞,然后砌填充墙。
回复
bdliyi001
2008年02月08日 11:09:19
5楼
最好通过计算,看看具体的各项指标。实在不行,就把上面的同样位置也开洞,然后砌填充墙。
回复
万层大厦
2008年02月09日 16:01:30
6楼
不知为什么一二三层都开洞?不开不行吗>!~?
肯定开洞会影响刚度分配的啊!~
回复
lipengwj
2008年02月09日 20:45:57
7楼
可以的,我在六度区做过一个,二十八层,墙配筋有突变。
回复
soutayoo
2008年02月12日 18:50:39
8楼
1.上部开洞用砌填充墙应该会省很多造价吧。
2.如果上部不开洞,那么为了满足《高规》中侧向刚度比条件要麻烦不少吧。
回复
zhuhesheji
2008年02月14日 12:36:58
9楼
控制好上下刚度比,必要时调整墙厚。一般都能解决。
回复

相关推荐

APP内打开