漏电保护器怎么作用于单相设备?
shenfg
shenfg Lv.7
2005年01月19日 13:43:17
只看楼主

漏电保护器是通过三相平衡怎么作用于单相设备(插座)?

漏电保护器是通过三相平衡怎么作用于单相设备(插座)?
renzailutu
2005年01月19日 14:58:18
2楼
漏电保护器分为三相漏电保护器和单相漏电保护器。三相漏电保护器用于三相回路或三相电器设备的漏电保护只能装在电路的终端。即设备的前面。不能用于总回路的漏电保护。单相漏电保护器用于220V 的回路中。如果在回路中既有三相设备又有单相负载。就不能在总开关上加漏电保护器。因为当回路中单相用电设备工作时。对于整个回路来说此就等于漏电
回复
renzailutu
2005年01月19日 14:58:28
3楼
zhangyg606@co163
2005年01月19日 20:13:50
4楼
漏电保护器和三相是否平衡完全两个概念

我看你完全不会做设计....要出事的,,,,,,
回复
shenfg
2005年01月20日 09:17:15
5楼
楼上:我们只是讨论工作原理,没有涉及到设计问题,我做的工程也没出事嘛,做人要厚道,大家只是研究研究,何必那么认真呢???
回复
suncq5131072
2005年01月20日 13:00:12
6楼
楼上:你也做人不厚道,你在这里发言,别人回答你也要打字啊!也麻烦啊!
回复
hs30
2005年01月20日 14:05:49
7楼
我们在这里只讨论问题哈!漏电保护器是通过检测配电回路的电流的矢量和是否为零来决定是否切断电路的电器元件。与三相是否平行没有关系的。单相回路也可用漏电保护器来保护。
回复
开心3250
2005年01月21日 11:34:46
8楼
3. 关于四极开关的选用,目前情况较为混乱。带N极开关与常用的三极开关相比多了一个极,体积相应增加,有时将导致配电箱(柜)体积加大,增加投资,所以,总的原则应该是确保供电安全可靠。这次讨论的结论性意见:
(1) TN—C系统中,严禁断开PEN线,故不准选用四极开关;
(2) 在TN—C—S和TN—S系统内,根据IEC60364—4—46第461.2条规定,因建筑物内设置了总等电位联结,那就不必装设四极开关
(3) 有双电源要求的系统,电源转换开关宜选用四极开关,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离要求;
(4) 住宅中每户的单相总开关,应选用能同时断开相线和N线的开关
(5) TT系统中的中性线与总等电位联结系统是不相连通的,所以,为了维修安全,应在适当的位置装用四极开关
(6) 带漏电保护(BCD)的开关应能同时断开相线和中性线。
回复
开心3250
2005年01月21日 11:42:23
9楼
漏电保护器根据IEC叫法应该是剩余电流保护器,其使用只于配电的接地系统有关系,当导线接地泄漏电流大于漏电整定值的时候就会动作。与三相平衡不平衡是两个概念。
回复