DZ47-4P40A 和 CJX2-1210 ,不知道这两个是什么元件,我是学给排水的,现在连电的方面也要负责,看电路图看不太明白,不知道符号代表什么意思,请大家指教一下应该看什么才能把这些符号搞懂呢?
DZ47-4P40A 和 CJX2-1210 ,不知道这两个是什么元件,
我是学给排水的,现在连电的方面也要负责,看电路图看不太明白,不知道符号代表什么意思,请大家指教一下应该看什么才能把这些符号搞懂呢?
2楼
DZ47-63 4P 40A是空开,CJX2-1210 是接触器。
回复
3楼
DZ47-4P40A是4极空开,额定电流40A
CJX2-1210是接触器,触电电流10A
回复
4楼
都对!
回复
5楼
DZ47-4P40A是4极空开,额定电流40A
CJX2-1210是接触器,触电电流12A ,辅助触点时常开
回复
6楼
这个比3楼的答案好
回复
7楼
DZ47-4P40A是4极空开,额定电流40A
CJX2-1210是接触器,触头电流12A ,辅助触点1常开
回复
8楼
DZ47-4P40A是微型断路器,DZ表示是塑料外壳式断路器,47是设计序号,4P是4极,严格说这个型号是不对的,应该是DZ47-63D/4P 40A或DZ47-63C/4P 40A,63是壳架等级额定电流,C/D是瞬时脱扣器的型式特性。
CJX2-1210S是交流接触器,CJ是交流接触器,X小型,2是设计序号,12是额定电流,10是表示带有一对常开辅助触头。标准标注法是:CJX2-12-01 AC220/AC380。
回复
9楼
CJX2-1210是接触器,触点额定电流12A
回复