求帮忙解答气体灭火的问题
xmeiyi
xmeiyi Lv.2
2018年05月11日 09:43:06
只看楼主

设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗

设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。

问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗

免费打赏
lichangan1000
2018年05月23日 11:03:25
2楼

手提式灭火器足够

回复
不想说什么
2018年05月31日 00:20:24
3楼

没找到。。。。。规范也没翻出来。。。

回复
cenxi20
2018年06月02日 16:14:45
4楼

建筑设计防火规范  GB50016-2014  的8.3.9的第八条条文解释 高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等也属于特殊重要设备室。并没有对多层作出规定,所以多层地上配电室是不需要上气体灭火的

回复
吴春文
2018年06月05日 12:46:18
5楼
因该建筑设置了自动灭火系统(喷淋系统),因此在其内部设置的配电室应该设置自动灭火系统(气体或干粉等)
回复
泄压口厂家
2018年06月19日 15:59:18
6楼
学习了,谢谢各位指导