设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗
建筑设计防火规范 GB50016-2014 的8.3.9的第八条条文解释 高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等也属于特殊重要设备室。并没有对多层作出规定,所以多层地上配电室是不需要上气体灭火的