调整系数Υa 《砌体结构设计规范》第3.2.3条中关于调整系数Υa,对配筋砌体有以下规定: 2. 。。。。。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m²时,Υa为其截面面积加0.8。 3.。。。。。。对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以Υa; 对以上规定的理解为:对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m²,Υa*fn 。砌体采用水泥砂浆砌筑时,Υa的取值为 Υa=0.9*f
《砌体结构设计规范》第3.2.3条中关于调整系数Υa,对配筋砌体有以下规定:
2. 。。。。。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m²时,Υa为其截面面积加0.8。
3.。。。。。。对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以Υa;
对以上规定的理解为:对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于0.2m²,Υa*fn 。砌体采用水泥砂浆砌筑时,Υa的取值为 Υa=0.9*f
请各位指正