求教,三倍频发生器做10kV单相PT耐压,PT变比为10000/V3/100/V3,出厂耐压值的80%为33kV,那么发生器给PT二次侧电压为多少?
电气菜鸟999
2018年05月06日 21:04:55
只看楼主

请大神帮下忙!

请大神帮下忙!
免费打赏
tumux_11846
2023年09月26日 12:00:50
2楼
回答:给PT二次侧电压的计算公式为:发生器给PT二次侧电压=三倍频发生器输出电压*PT变比*根号2。根据题目所给的PT变比为10000/V3/100/V3,即变比为1/根号2,出厂耐压值的80%为33kV,即出厂耐压值为33kV*0.8=26.4kV。将变比和出厂耐压值代入计算公式中得到:发生器给PT二次侧电压=220V*1/根号2*根号2=220V。因此,发生器给PT二次侧电压为220V。需要注意的是,在实际工程中,我们还需要结合现行规范要求,在耐压测试和安全保护方面做好相应的措施。