请问结构图上的剪力墙厚度为200,为什么建筑图上的墙体也厚200,难道剪力墙不需要做灰饼抹灰吗?
请问结构图上的剪力墙厚度为200,为什么建筑图上的墙体也厚200,难道剪力墙不需要做灰饼抹灰吗?
我经历的工程都需要抹灰,具体还是要看设计总说明中怎么规定的,剪力墙砼面要做界面处理,砼与砌体交接处抹灰时要根据设计要求一般钉钢丝网抗裂。
着重看图纸的设计说明中的墙体建筑做法怎么要求的,平面图中只是剪力墙、砌体厚度,并不包括建筑面层厚度。就像建筑平面图一般都标识的是建筑标高,结构图标识的是结构标高,两个标高数值是不一样的,结构标高+建筑地面面层做法厚度=本层建筑标高。
剪力墙这个东西最好不要抹灰,抹灰容易开裂 空鼓,我们直接就是浇筑过程中剪力墙面重点控制下 然后直接腻子涂料,但是设计的都有抹灰,包括现浇楼面也是这样
建筑图上墙面做法的厚度没有在图纸上体现而已。也就是说建筑图上的墙体厚度也是结构图上的墙体厚度。毕竟没有具体要求建筑做法完成以后的房间宽度是多少。