单选题 1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有(      )现象,称为燃烧。 A、火焰、发光   B、发光、发烟  C、火焰、发烟   D、火焰、发光和(或)发烟 2.燃烧过程中的放热发光是(    )。 A.化学现象   B.物理现象   C.光电现象   D.核反应现象

单选题

1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有(      )现象,称为燃烧。

A、火焰、发光   B、发光、发烟  C、火焰、发烟   D、火焰、发光和(或)发烟

2.燃烧过程中的放热发光是(    )。

A.化学现象   B.物理现象   C.光电现象   D.核反应现象

3.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为(    )。

A.助燃物   B.可燃物   C.燃烧产物   D.氧化物

4.能与可燃物质相结合导致燃烧的物质称为(    )。

A.助燃物   B、可燃物  C、燃烧产物   D、还原物

5.凡是能与空气中的( )或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。

A、氮    B、氧    C、氢    D、碳


滴水可以穿石,脚踏实地,方可一览纵山小!更多优质资料咨询 qq422708983


【答案解析】

1.D【解析】燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光(或)发烟现象。实务教材第一篇第一章第一节

2.B【解析】自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。实务教材第一篇第一章第一节

3.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质,均称为可燃物。实务教材第一篇第一章第一节

4.A【解析】凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。实务教材第一篇第一章第一节

5.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,均称为可燃物。

多选题

1.发生有焰燃烧必须具备的条件是(   )。

A、可燃物?B、链传递?C、温度? D、链式反应自由基   E、助燃物

2.发生无焰燃烧必须具备的条件是(    )。

A、可燃物?B、氧化剂?C、温度? D、链式反应自由基   E、助燃物

3.控制物质燃烧基本条件是(      )。

A.控制可燃物   B.隔绝空气   C.消除引火源  D.防止火势蔓延   E.设置合理的灭火系统

4.自然界中的可燃物种类繁多,按其物理状态,可分为(     )。

A.气体可燃物     B.混合可燃物   C.液体可燃物     D.固体可燃物    E.以上均是

5.凡是能引起物质燃烧的点燃能源统称引火源,以下属于自燃引火源的是(    )。

A.白磷   B.静电火花    C.雷击    D.钾、钠    E.烛火


滴水可以穿石,脚踏实地,方可一览纵山小!更多优质资料咨询 qq422708983


【答案解析】

1.ACDE【解析】有焰燃烧是通过链式反应进行的。实务教材第一篇第二章第三节

研究表明,大部分燃烧的发生和发展除了具备上述3个必要条件以外,其燃烧过程中还存在未受抑制的自由基作中间体。多数燃烧反应不是直接进行的,而是通过自由基团和原子这些中间产物瞬间进行的循环链式反应。自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。因此,完整地论述,大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。实务教材第一篇第一章第一节

2.ABCE 【解析】燃烧的发生和发展,必须具备3个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。当燃烧发生时,上述3个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生。

实务教材第一篇第一章第一节

3.ABC 【解析】燃烧的发生发展必须具备三个必要条件:即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。实务教材第一篇第一章第一节

4.ACD 【解析】可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物2大类;按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体3大类。实务教材第一篇第一章第一节

5.AD【解析】自燃引火源。是指在既无明火又无外来热源的情况下,物质本身自行发热、燃烧起火,如黄磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等。实务教材第一篇第一章第一节



潜龙在水
2018年05月09日 11:08:26
6楼
怎么发不了


回复
潜龙在水
2019年02月19日 09:50:24
7楼

一、单项选择题1、不同耐火等级的厂房、仓库与民用建筑允许建造的层数各有不同,下列对于厂房建筑层数的要求正确的是(  )。A、四级耐火等级的丁类厂房最多建造1层

B、乙类厂房宜为单层

C、二级耐火等级的乙类厂房最多建造5层

D、三级耐火等级的丙类厂房最多建造2层

【正确答案】AD

【答案解析】 不同耐火等级的建筑,可建造的建筑层数有所不同。厂房的检查要求为:

二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层、丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。

C错误,二级耐火等级的乙类厂房最多建造6层。B错误。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)3.3.1。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

2、对工业建筑进行防火检查时,应主要检查工业建筑的或者危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。A、建筑面积为1500m2的金属冶炼车间

B、建筑面积为350m2氨压缩机房

C、蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房

D、独立建造的建筑面积为280m2的单层制氧间

【正确答案】 D

【答案解析】 (1)高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑;

(2)单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时。可采用三级耐火等级的建筑;

(3)锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

A错误,属于有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,耐火等级应为二级;B错误,属于乙类厂房,但面积大于300m2,耐火等级应为二级;C错误,总蒸发量大于4t/h的燃煤锅炉房应采用二级耐火等级的建筑;D正确,属于乙类厂房且独立建造面积小于300m2,可采用三级耐火等级建筑。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.2.2、3.2.3、3.2.5。(2016年真题)

3、检查膨胀倍数。薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥(  )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥(  )mm。A、10,5

B、3,5

C、5,3

D、5. 10

【正确答案】 D

【答案解析】 检查表面裂纹。当采用薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥10。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

4、下列结构中,当其耐火极限在1.5h以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是(  )。A、轻型屋盖钢结构

B、室内裸露钢结构

C、高层全钢结构

D、有装饰要求的钢结构

【正确答案】 C

【答案解析】 室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。对于露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

5、高层民用建筑的地下室的耐火等级应为(  )。A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

【正确答案】 A

【答案解析】 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级应为一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级,这里的“地下、半地下建筑”包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。

更多资料加群 481058779

6、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为(  )层。A、2

B、3

C、5

D、6

【正确答案】 D

【答案解析】 二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层;丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

7、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定,分为(  )级。A、一、二

B、一、二、三

C、一、二、三、四

D、一、二、三、四、五

【正确答案】 C

【答案解析】 建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定,分为一、二、三、四级。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P32。

8、一级耐火等级的单层、多层厂房,当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于(  )h。A、3.00

B、2.00

C、1.50

D、1.00

【正确答案】 D

【答案解析】 一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h。实务教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。

9、对于二级耐火等级的散装粮食平房仓,考虑到其高度较低,粮食火灾对结构的危害作用与其他物质的作用有所区别,因此可以采用(  )承重构件。A、不燃材料

B、难燃材料

C、无防火保护的金属

D、燃烧体

【正确答案】 C

【答案解析】 对于二级耐火等级的散装粮食平房仓,考虑到其高度较低,粮食火灾对结构的危害作用与其他物质的作用有所区别,因此可以采用无防火保护的金属承重构件。实务教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。

10、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于(  ),或丁、戊类厂房内的油漆工段小于(  ),且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。A、10%,,20%

B、5%,10%

C、5%,15%

D、10%,30%

【正确答案】 B

【答案解析】 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

11、丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于(  )时,按火灾危险性较小的部分确定。A、5%

B、10%

C、20%

D、30%

【正确答案】 C

【答案解析】 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

12、建筑高度大于(  )m的住宅建筑和其他建筑高度大于(  )m的非单层建筑属于高层建筑。A、24,27

B、54,50

C、50,54

D、27,24

【正确答案】 D

【答案解析】 建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P30。

13、当可燃包装重量大于物品本身重量(  )或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的(  )时,仓库的火灾危险性应按丙类确定。A、1/4 1/2

B、1/2 1/4

C、1/3 1/4

D、1/4 1/3

【正确答案】 A

【答案解析】 当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的1/2时,仓库的火灾危险性应按丙类确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

14、对于住宅建筑,建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于(  )m 的部分,不计入建筑高度。A、1

B、1.2

C、1.5

D、2.2

【正确答案】 C

【答案解析】 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m 的部分,不计入建筑高度。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。


二、多项选择题1、在检查建筑耐火等级时,下列属于使用或储存特殊贵重设备或物品建筑的是(  )。A、热电厂

B、化工厂的主控制室

C、金库

D、燃气供给站

E、保安监控室

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。

【注释】特殊贵重的设备或物品主要有:

(1)价格昂贵、损失大的设备;更多资料加群 481058779

2、对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行的操作包括(  )。A、对比样品

B、检查涂装外观

C、检查涂层强度

D、检查涂层厚度

E、检查涂层面积

【正确答案】 ABD

【答案解析】 对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行以下操作:

(1)对比样品;

(2)检查涂层外观;

(3)检查涂层厚度;

(4)检查膨胀倍数.

综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

3、下列说法正确的是(  )。A、一级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层

B、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层

C、二级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层

D、三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为3层

E、四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑

【正确答案】 BDE

【答案解析】 二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层,一级的时候层数不限,A错误B正确;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层,二级的时候层数不限,C错误;三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为3层,D正确;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑,E正确。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。4、建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的(  )等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。A、燃烧性能

B、耐火极限

C、耐火等级

D、结构外观

E、安装方式

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的燃烧性能和耐烦极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的适应性等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P32。5、建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时,需要注意的有(  )。A、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的地下室不计入建筑层数内

B、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的半地下室不计入建筑层数内

C、建筑底部设置的室内高度不超过2m的自行车库、储藏室不计入建筑层数内

D、建筑屋顶上突出的局部设备用房不计入建筑层数内

E、建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的敞开空间不计入建筑层数内

【正确答案】 BDE

【答案解析】 建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时,需要注意:

室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室,建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,不计入建筑层数内。A错误应不大于1.5m;C错误应该不超过2.2m。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

回复
潜龙在水
2019年02月20日 09:14:18
8楼

一、单项选择题1、民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于(  )m。A、3

B、5

C、6

D、9

【正确答案】 A

【答案解析】 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.2.3。2、民用建筑内采用液化石油气瓶组供气时,下列说法错误的是(  )。A、瓶组应存放于独立的储瓶间内

B、瓶组间设置在住宅建筑的地下一层

C、瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置

D、与所服务的建筑有一定防火间距的瓶组间液化石油气容积可大于1m3

【正确答案】 B

【答案解析】 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:

(1)应设置独立的瓶组间;

(2)瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油、气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;

(3)液化石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)表5.4.17的规定。

B错误,液化石油气瓶组间不应与住宅贴邻建造,更不允许设置在住宅建筑内。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.17。

3、丙、丁类仓库内设置的办公室应采用耐火极限不低于(  )h的防火隔墙和耐火极限不低于(  )h的楼板与其他部位分隔。A、2.0,1.0

B、2.0,1.5

C、2.5,1.0

D、2.5,1.5

【正确答案】 C

【答案解析】 为方便生产和管理,在丙、丁类仓库内可设置直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等,需采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口,隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。4、住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于(  )的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于(  )的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。A、1.0,1.5

B、1.0,2.0

C、1.5,2.0

D、1.5,2.5

【正确答案】 C

【答案解析】 住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于2.50h的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。

5、在检查歌舞娱乐放映游艺场所时,着重检查房间面积、安全疏散、防火分隔等内容,其中要求歌舞娱乐放映游艺场所各厅、室之间采用耐火极限不低于(  )的防火隔墙和耐火极限不低于(  )的不燃性楼板进行分隔。A、2.5h,1.0h

B、2.0h,1.5h

C、2.5h,1.5h

D、2.0h,1.0h

【正确答案】 D

【答案解析】 歌舞娱乐放映游艺场所各厅、室之间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门均采用乙级防火门。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。  更多资料加群 481058779

6、在对剧场、电影院、礼堂进行防火检查时,下列说法不正确的是(  )。A、电影院设置在地下二层

B、剧场设置在二级耐火等级建筑的四层

C、礼堂设置在三级耐火等级建筑的首层

D、放映厅设置在地下三层

【正确答案】 D

【答案解析】 剧场、电影院、礼堂设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。

7、设置在四级耐火等级建筑内的菜市场可以设置在(  )。A、首层及二层

B、首层

C、首层、二层及三层

D、地下一层和首层

【正确答案】 B

【答案解析】 学建筑、食堂、菜市场主要检查设置层数。这些场所可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P448、对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是(  )。A、电梯的载重量

B、首层设置的消防员专用操作按钮

C、消防电梯内的安防摄像头

D、消防电梯从首层直达顶层的时间

【正确答案】 C

【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;

(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;

(3)使用首层供消防人员专用操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;

(4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层,并接收反馈信号;

(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰;

(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。

综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。(2016年真题)

9、某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是(  )。A、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

B、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

C、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【正确答案】 D

【答案解析】 查表可知,硝酸的火灾危险性为乙类。

                                      表3 储存物品的火灾危险性分类举例火灾危险性类別举例甲类1.己烷,戊烷,环戊烷,石脑油,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚,蚁酸甲酯,醋酸甲酯,硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为38度以上的白酒

2.乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,液化石油气,电石,碳化铝

3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷

4.金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂,四氢化铝锂,氢化钠

5.氯酸钾,氯酸钠,过氧化钾,过氧化钠,硝酸铵

6.赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷乙类1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸

2.氨气,一氧化碳

3.硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉

4.硫黄,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片

5.氧气,氟气,液氯

6.漆布及其制品,油布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:

(1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;

(2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;

(3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;

(4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.3.6。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。(2015年真题)

10、消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于(  )m,并须保证每个防火分区不少于(  )个。A、20,1

B、20,2

C、30,1

D、30,2

【正确答案】 B

【答案解析】 消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。更多资料加群 481058779

11、储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高(  )mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。A、100

B、120

C、150

D、200

【正确答案】 C

【答案解析】 储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。

12、下列有关人防工程中各场所平面设置正确的是(  )。A、当总建筑面积大于20000m2时,应采用带有甲级防火门的防火墙进行分隔

B、歌舞、娱乐、放映游艺场所可布置在地下二层及以下层

C、医院病房可设置在地下二层及以下层

D、医院设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

【正确答案】 D

【答案解析】 (1)当总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔,如为了连通只能采用四种连通形式:下沉式广场、防火隔间、防烟楼梯间和避难走道。A错误;

(2)歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当布置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。B错误;

(3)人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。C错误D正确。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。 13、汽车库不应与火灾危险性为(  )类的厂房、仓库贴邻或组合建造。A、甲、乙

B、乙、丙

C、甲、乙、丙

D、甲、乙、丙、丁

【正确答案】 A

【答案解析】 汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。

14、不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻的是(  )。A、汽车库

B、修车库

C、停车场

D、机械车库

【正确答案】 B

【答案解析】 修车库不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。

15、布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为(  )级防火门。A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

【正确答案】 A

【答案解析】 布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。


回复
a287776899
2019年02月20日 09:15:08
9楼
楼主有心了 谢谢
回复
倔强的老男孩6
2019年02月20日 14:16:33
10楼
楼主有心了,是每天更新吗?

潜龙在水:是的,坚持工作日更新!

回复
潜龙在水
2019年02月21日 08:38:04
11楼

16、燃油燃气锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于(  )h的防火隔墙和不低于(  )h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。A、2.50,1.00

B、2.50,1.50

C、2.00,1.50

D、2.00,1.00

【正确答案】 C

【答案解析】 与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

17、宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房是(  )。A、信息机房

B、消防水泵房

C、柴油发电机房

D、消防控制室

【正确答案】 D

【答案解析】 消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级应不低于二级。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

18、当消防水泵房单独建造时,建筑物的耐火等级不应低于(  )级。A、一

B、二

C、三

D、四

【正确答案】 B

【答案解析】 消防水泵房单独建造时,建筑物的耐火等级不应低于二级。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

19、油浸变压器的总容量不大于(  )kV·A,单台容量不大于(  )kV·A。A、1250 620

B、1200 630

C、1260 630

D、1260 620

【正确答案】 C

【答案解析】 油浸变压器的总容量不大于1260kV·A,单台容量不大于630kV·A。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

20、建筑物内的锅炉燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置(  )。A、防火阀

B、闸阀

C、自动和手动切断阀

D、排烟阀

【正确答案】 C

【答案解析】 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.4.15-1。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

更多资料加群 481058779

21、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭且(  )。A、不宜设置直通室外的通气管

B、设置保温措施

C、设置自动和手动切断阀

D、应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀

【正确答案】 D

【答案解析】 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.4.15-2。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

22、民用建筑内设置丙类液体燃料中间罐时,液体储罐总储量不应超过(  )。A、1m3  

B、5m3  

C、10m3

D、15m3

【正确答案】 A

【答案解析】 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.4.14-3。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。23、仓库内(  )设置员工宿舍。A、宜

B、可以

C、严禁

D、允许

【正确答案】 C

【答案解析】 仓库内严禁设置员工宿舍。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

24、厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,每个单独房间内储罐的量不大于(  )m3。A、1

B、3

C、5

D、10

【正确答案】 C

【答案解析】 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,每个单独房间内储罐的量不大于5m3。设置中间储罐的房间,必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

25、丙类厂房要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置至少(  )个独立的安全出口。A、1

B、2

C、3

D、4

【正确答案】 A

【答案解析】 丙类厂房要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41。

更多资料加群 481058779

26、对于厂房内放置丙类液体中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用(  )级防火门。A、甲

B、乙

C、丙

D、特

【正确答案】 A

【答案解析】 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于5m3。设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

27、对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物,宜设置(  )的消防车道。A、直通式

B、尽头式

C、进入内院或天井

D、环形

【正确答案】 C

【答案解析】 对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。

28、对占地面积大于3000m2的可燃材料堆场,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区,设置与(  )消防车道相连通的中间消防车通道。A、环形

B、尽头式

C、封闭式

D、直通式

【正确答案】 A

【答案解析】 对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区,设置与环形消防车道相连通的中间消防车通道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。

29、尽头式消防车道必须设置回车道回车场,回车场面积不小于15m×15m的是(  )。A、甲类厂房

B、供大型消防车使用时

C、高层民用建筑

D、汽车库、修车库

【正确答案】 C

【答案解析】 环形消防车通道至少有两处与其他车道相通,对于尽头式消防车道,应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P40。30、高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于(  )m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。A、3

B、4

C、5

D、8

【正确答案】 B

【答案解析】 高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P40。

31、对于设有短边长度大于(  )m的内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。A、12

B、16

C、20

D、24

【正确答案】 D

【答案解析】 对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。32、对于沿街道部分的长度大于(  )m或总长度大于(  )m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。A、160 200

B、160 220

C、150 220

D、150 200

【正确答案】 C

【答案解析】 对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。

33、企业区域规划中,可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年(  )。A、最大频率风向的上风侧

B、最小频率风向的上风侧

C、主导风向的下风侧

D、主导风向的下风侧

【正确答案】 B

【答案解析】 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧;在山区或丘陵地区,须避免布置在窝风地带。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

34、布置在火力发电厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于(  )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于(  )m。A、1.5,2.2

B、1.5,2.5

C、1.8,2.2

D、1.8,2.5

【正确答案】 D

【答案解析】 对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m(教材此处印刷为1.5m是错误的);当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

35、石油化工企业中,对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于(  )m。A、0.9

B、1.8

C、2.4

D、3.2

【正确答案】 B

【答案解析】 厂址布置在厂区地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较高的边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m(教材此处印刷为1.5m是错误的);当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P38。

回复
潜龙在水
2019年02月21日 08:40:44
12楼

2019年02月22日 08:26:42
13楼

36、城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在(  )m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于(  )m。A、120,60

B、160,120

C、120,80

D、160,60

【正确答案】 B

【答案解析】 城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

37、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂,布置在城市全年(  ),并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。A、最小频率风向的上风侧

B、最小频率风向的下风侧

C、主导风向的上风侧

D、主导风向的侧风侧

【正确答案】 A

【答案解析】 散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P36。

38、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为(  )的消防蓄水池。A、50m3~100m3

B、100m3~200m3

C、200m3~300m3

D、300m3~500m3

【正确答案】 B

【答案解析】 对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100m3~200 m3的消防蓄水池。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

更多资料加群 481058779

二、多项选择题1、民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,常见的民用建筑在进行平面布置时,三耐火等级为三级的建筑内可以布置两层的是(  )。A、建材商场

B、老年活动中心

C、医院手术室

D、电影院

E、儿童乐园

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 (1)营业厅、展览厅不得设置在地下三层及以下;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层;

(2)儿童用房,儿童、老年人活动场所不得设置在地下、半地下。设置在一、二级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;

(3)医院和疗养院的住院部分不得设置在地下、半地下。设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;

(4)教学建筑、食堂、菜市场设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;

(5)剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的建筑内时,宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置三层及以上楼层。

A、B、D、E正确,分别符合上述第1、2、3、2条;C错误,注意医院手术室不是医院的住院部分,不适用上述第3条。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43-44。

2、某大型地下商业街,地下一层,建筑面积36000m2,根据防火要求将该商业街划分为21000m2和15000m2两个区域,两区域之间可采用(  )进行连通。A、防爆门斗

B、防火隔间

C、避难走道

D、下沉式广场

E、防烟楼梯间

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域,当相邻区域确需连通时,可以采用防火隔间、避难走道、防烟楼梯间、能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散的下沉式广场等与室外开敞空间进行连通。

综合教材第二篇第二章第二节、第三章第一节,参见教材P43、53。

3、对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所不应设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有(  )。A、托儿所、幼儿园的儿童用房

B、医院的住院部分

C、疗养院的住院部分

D、儿童游乐厅等儿童活动场所

E、老年人活动场所

【正确答案】 ADE

【答案解析】 医院和疗养院住院部分不得设置地下、半地下(室)内,当设置在耐火等级为一、二级建筑内时层数不限。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。(2015年真题)

4、防火检查中,对消防救援口的主要检查内容为(  )。A、消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应

B、消防救援口洞口的净高度和净宽度均不宜小于1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.0m

C、消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不大于30m,保证每个防火分区不少于2个

D、洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明显标志

E、楼层的专用消防口设置阳台,并从三层开始向上层架设钢梯

【正确答案】 AD

【答案解析】 (1)消防救援口的设置位置:

消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志;

(2)消防救援口洞口的尺寸:

消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不宜小于均不应小于1.0m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m;

(3)消防救援口的设置数量:

消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个;

(4)专用消防口的设置:

洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。

B、D、E正确;A错误,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m;C错误,救援窗口间距为20m。

综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。

5、消防电梯的配置检查应包括消防电梯的(  )的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。A、载重量

B、行驶速度

C、轿厢的内部装修材料

D、通讯设备

E、联动功能

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 主要检查消防电梯的载重量、行驶速度、轿厢的内部装修材料、通讯设备的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

更多资料加群 481058779

6、消防电梯安装检查时,下列操作正确的是(  )。A、核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件

B、测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,偏差不得大于规定值的5%

C、使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制

D、使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次通话试验,通话语音清晰

E、检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过90s

【正确答案】 ABC

【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;

(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;

(3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;

(4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号;

(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰;

(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。

A、B、C正确;D错误,通话测试至少2次;E错误,运行时间不超过60s。

综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

7、设置消防车道时,应注意(  )。A、对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于250m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道

B、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,其坡度不宜大于3%

C、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t

D、回车场面积一般不小于12m×12m

E、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m

【正确答案】 CDE

【答案解析】 (1)对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。(2)主要检查消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,其坡度不宜大于8%。

(3)消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t。(4))环形消防车通道至少有两处与其他车道相通,对于尽头式消防车道,应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。综合教材第二篇第二章第一节。参见教材P39-40。

8、消防救援口的检查内容包括(  )。A、设置数量

B、洞口尺寸

C、设置位置

D、专用消防口的设置数量

E、救援口装修材料

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:

(1)消防救援口的设置位置;

(2)消防救援口洞口的尺寸;

(3)消防救援口的设置数量;

(4)专用消防口的设置。

综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。9、在人防工程中,下列不允许设置的场所或设施有(  )。A、幼儿园

B、使用液化石油气的餐厅

C、医院病房

D、油浸电力变压器

E、歌舞厅

【正确答案】 ABD

【答案解析】 人防工程中不允许设置的场所或设施:

(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。A正确;

(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。B正确;

(3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备。D正确。

人防工程内的医院病房和歌舞娱乐放映游艺场所可设置在地下一层。C、E错误。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。

10、关于锅炉房设施的配置,下列说法正确的是(  )。A、应设置火灾报警装置

B、可设置共用的通风系统

C、应设置与建筑规模相适应的灭火设施

D、应设置独立的供电设施

E、燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施

【正确答案】 ACE

【答案解析】 锅炉房应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

回复
潜龙在水
2019年02月23日 09:03:11
15楼
大家觉得可以的点个赞鼓励一下哦!
回复
潜龙在水
2019年02月26日 13:36:49
16楼

11、下列关于消防控制室的防火检查标准描述说法正确的是(  )。A、消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房

B、采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为甲级防火门

C、如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级

D、疏散门直通室外或安全出口

E、设置挡水门槛等挡水措施

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 (1)设置部位。消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级;

(2)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门;

(3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口;

(4)设施的设置。为避免消防控制室被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施,如消防控制室设置在地下时,还须检查是否设置排水沟等防淹措施。

B错误,消防中控室应该采用乙级防火门;A、C、D、E正确。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

12、下列关于民用建筑中营业厅的设置说法正确的是(  )。A、地下商店营业厅不得设置在地下二层及以下楼层

B、三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层

C、地下营业厅不得经营、储存、和展示火灾危险性为甲、乙类的商品

D、当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔

E、四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 (1)营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。A错误B、E正确;

(2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。C正确;

(3)地下或半地下商店的防火分隔。对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。D正确。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。

13、防火检查中,主要通过对厂房内(  )等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A、办公室

B、员工宿舍

C、平面布置

D、消防安全制度

E、甲、乙类火灾危险性场所的设置

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 防火检查中,主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41。

14、下列关于厂房的布置中,说法错误的是(  )。A、厂房内严禁设置员工宿舍

B、对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口

C、对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量

D、甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开

E、厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于1m3

【正确答案】 DE

【答案解析】 (1)厂房内严禁设置员工宿舍,A正确;

(2)对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口,B正确;

(3)对于甲、乙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部位分隔,储量不宜超过一昼夜的需要量,C正确D错误;

(4)厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于5m3,E错误。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。

15、如因场地等各种原因使防火间距不能满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施包括(  )。A、改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性

B、调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量

C、将建筑物的普通外墙进行加厚处理

D、报公安消防部门备案并加强防火巡查

E、设置独立的防火墙

【正确答案】 ABE

【答案解析】 如因场地等各种原因仍无法满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施:

(1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;

(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能;

(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙;

(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物;

(5)设置独立的防火墙等。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。16、企业工程选址、总平面布局要考虑的因素包括(  )。A、周围环境

B、厂(库)址的地形条件

C、当地的主导风向

D、消防车道和水源的关系

E、企业投资预算情况

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线范围内规划。首先要考虑周围环境,既要保证企业内厂(库)房本身的安全,又要保证相邻企事业单位和居住区的安全;其次,还要考虑厂(库)址的地形条件和当地的主导风向,并处理好与消防车道和水源的关系。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。17、下列场所的总体布局说法正确的是(  )。A、易燃、易爆物品的工厂,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧

B、甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,要与大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离

C、可燃材料堆场要布置在城市的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市全年最小频率风向的上风侧

D、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的下风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离

E、大中型石油化工企业、石油库等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上游,并采取防止液体流入河流的可靠措施

【正确答案】 ABC

【答案解析】 (1)易燃、易爆物品的工厂,仓库,甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧;与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离;

(2)散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离;

(3)大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取防止液体流入河流的可靠措施。

综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P36。

回复