请问 低压配电系统中 电容补偿柜的支路上用三个电流互感器 而其他支路则用一个互感器?请各位大虾赐教
请问 低压配电系统中 电容补偿柜的支路上用三个电流互感器 而其他支路则用一个互感器?请各位大虾赐教
2楼
如图
回复
3楼
如果此配电柜是抽屉式的,那么就肯定是一个互感器了,但总的断路器不会是一个的。
回复
4楼
呵呵。。三块电流表,当然要。。。
回复
5楼
人家问的为什么,为什么要三块表,一块表可不可以,作用是什么
回复
6楼
要测量三相电流,如果不平等电流超过一定值的话就要跳开关了!
回复
7楼
电容器回路采用固定回路,安装灵活,而抽屉受空间限制.
回复
8楼
学习了
回复
9楼
三相电流可以看平衡、无功,其它支路只有一块电流表,有一相电流互感器就够了。
回复
10楼
装三相电流表是三相不平衡保护的要求