大家好,我是做电柜的,电柜接地铜排怎样选择才合理,不至于浪费
大家好,我是做电柜的,电柜接地铜排怎样选择才合理,不至于浪费
12楼
建筑电气常用数据 04DX101-1图集上有铜排载流量表的。
回复
13楼
我们一般按照相母线的一半!
回复
14楼
yzjzsp 发表于 2008-1-22 09:17 铜排载流量真心感谢您啊~~~~~~~~~~~~
回复
15楼
建筑电气常用数据 04DX101-1图集上有铜排载流量表的。
回复
16楼
一般接地铜排的截面积是母线的0.8倍
回复
17楼
中压成套设备接地铜导体的规格
短时耐受电流 接地铜排的规格(TMY)
20KA/2S 30*6
25KA/2S/4S 50*5
31.5KA/4S 50*6
40KA/4S 50*8
50KA/4S 60*8