电柜接地铜排怎样选择
liangzengting90
2008年01月21日 19:58:49
只看楼主

大家好,我是做电柜的,电柜接地铜排怎样选择才合理,不至于浪费

大家好,我是做电柜的,电柜接地铜排怎样选择才合理,不至于浪费
免费打赏
yzjzsp
2008年01月22日 09:15:38
2楼
我这里有一些铜排的载流量的参数,供你参考.希望对你有所帮助!
回复
yzjzsp
2008年01月22日 09:17:56
3楼
铜排载流量
回复
liangzengting90
2008年02月19日 19:36:18
4楼
多谢
回复
2014tj
2010年01月15日 15:53:15
5楼
关键是电流如何计算。
回复
yeyishuang_a
2010年03月18日 20:19:08
6楼
GB7251.1-2005中有详细的规定。
回复
zhshd2002
2010年03月19日 13:30:17
7楼
GB7251.1-2005中有详细的规定
回复
chuzhouchengxin
2010年03月20日 19:58:31
8楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
liqing126
2010年03月28日 21:41:09
9楼
相导线的截面积S
相应保护导体的最小截面积SP
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S≥800 S/4
回复
zoujie1987
2011年06月24日 16:12:24
10楼
找带你师傅要 有小册子的 上面都有常用的 肯定有的 我见过