!小区总水表的选择问题!
kimdii
kimdii Lv.2
2008年01月21日 19:30:13
只看楼主

现在遇到一个很棘手的问题。在做一个仓库的外线,仓库室外消火栓用水量为40 L/s,按此要求至少需选择DN150的总水表;但平时仓库中仅有一个卫生间用水(还有很少量的绿地浇水),最大时用水量为2m3/h,按此要求,DN50的水表就足够了。那么小区入户的总水表到底要选多大的呢?如果选DN150的,那么平时使用的水量水表根本就测不到;如果选用DN50的,那么一旦着火,水量远远超过过载流量!而且DN200的管道,装DN50的水表,实在有点大脚穿小鞋的感觉!~有人遇到这样的情况么?

2008年01月23日 11:09:23
2楼
有人有类似的经历么?怎么处理的?
回复
hxkjchina
2008年02月14日 10:17:54
3楼
用复式水表
回复
zhangbaotai123
2009年01月04日 09:08:48
4楼
能不能跟当地部门商量一下,设个消防用得旁通管? 到底最后怎么解决得?
回复
liosi
2009年01月04日 17:23:45
5楼
用复式水表
:victory: :lol :time: :handshake :call:
回复
liosi
2009年01月04日 17:24:13
6楼
顶三楼的:victory: :lol :handshake :time: :hug:
回复
hyf5002
2009年01月04日 17:45:02
7楼
用两个水表分开计算不就可以了吗?
回复
ffmm317104
2010年12月30日 11:15:24
8楼
我遇到过,水厂的人说复式水表容易坏,而且价位相差很多,好的好好几万,差点的菜4,5千,我们这里的自来水厂不建议用,
下次设计的时候还是生活、消防分开供水好了……
回复